两层的商场做喷淋要不要加泵哦?
lilining
lilining Lv.2
2006年04月10日 11:58:33
只看楼主

两层的商场做喷淋要不要加泵哦?每层建筑面积1000平方,层高4.0米.市政管网压力为0.35MPa,现在想做喷淋,直接接到市政管网上,不做泵房,不知道行不行?要是按照水力计算,仅仅是在层的平面上计算水头损失就有20多米了,要就再加上楼层高度,还有喷头最末端要有01MPA出口压力,那样的话至少就是0.4MPa了!这就说市政0.35MPa的压力满足不了喷淋水压要求了!但为什么我们这个地方很多二层商场都是喷淋直接接到市政管上,并且去报消防队的时候也照样能够通过验收?请各位高手指点!还是我的计算有误呢?

两层的商场做喷淋要不要加泵哦?每层建筑面积1000平方,层高4.0米.市政管网压力为0.35MPa,现在想做喷淋,直接接到市政管网上,不做泵房,不知道行不行?要是按照水力计算,仅仅是在层的平面上计算水头损失就有20多米了,要就再加上楼层高度,还有喷头最末端要有01MPA出口压力,那样的话至少就是0.4MPa了!这就说市政0.35MPa的压力满足不了喷淋水压要求了!但为什么我们这个地方很多二层商场都是喷淋直接接到市政管上,并且去报消防队的时候也照样能够通过验收?请各位高手指点!还是我的计算有误呢?
免费打赏
3kkk
2006年04月12日 15:08:31
22楼
05版《喷规》和《自动喷水灭火系统设计手册》哪里有?哪位同行好友能给传一下?
回复
liujimin
2006年04月12日 16:05:53
23楼
该加的就加,规范是我们的行动准则。满足规范要求是第一要意
回复
wjxiao
2006年04月12日 16:23:01
24楼
应该加泵的
回复
sagittan
2006年04月12日 17:19:28
25楼


1.这个商场喷淋的流量大概是10L/s,假如在压力较高的地方使用小流量系数(k<80)的喷头或通过完善管网可以控制的更小,屋顶放2台泵应该可以。
2.假如可以通过扩大管径来满足压力,那也可以通过加泵啊,再说这是消防用水
回复
刘军1
2006年04月12日 20:53:31
26楼


大哥,你这10L/S的流量是怎么算出来的???喷淋有这么小的流量吗???你说的不会是消火栓的流量吧?消火栓流量也不该是这个数啊!
回复
zzzbbbyyy
2006年04月12日 20:56:48
27楼
要加
回复
sagittan
2006年04月12日 22:30:27
28楼

系统的设计流量,应按最不利点处作用面积内喷头同时喷水的总流量确定,
具体的喷头布置不清楚,所以按轻危险级4 L/min ·m2来算
4 L/min·m2 *150m2 /60=10L/s
回复
ytp3521
2006年04月12日 23:36:42
29楼
北京市规定,简易自动喷淋系统可利用市政管网,自喷规范里面需要设喷淋的场合是不能利用市政的
回复
ah-wangjun
2006年04月13日 01:45:56
30楼


首先,不是你这样选的,好好看看规范应该这样确定危险等级。
再者,不是这样算的,好好看看书,工作时你这样算会被人家说外行的。
回复
tyq982202@co163
2006年04月13日 10:43:46
31楼
我觉得应该加泵。市政水压可以满足是一个方面,但是否能保证随时有水和水压保持不变,不但要设水泵而且还要设水箱。
回复

相关推荐

APP内打开