两层的商场做喷淋要不要加泵哦?每层建筑面积1000平方,层高4.0米.市政管网压力为0.35MPa,现在想做喷淋,直接接到市政管网上,不做泵房,不知道行不行?要是按照水力计算,仅仅是在层的平面上计算水头损失就有20多米了,要就再加上楼层高度,还有喷头最末端要有01MPA出口压力,那样的话至少就是0.4MPa了!这就说市政0.35MPa的压力满足不了喷淋水压要求了!但为什么我们这个地方很多二层商场都是喷淋直接接到市政管上,并且去报消防队的时候也照样能够通过验收?请各位高手指点!还是我的计算有误呢?
两层的商场做喷淋要不要加泵哦?每层建筑面积1000平方,层高4.0米.市政管网压力为0.35MPa,现在想做喷淋,直接接到市政管网上,不做泵房,不知道行不行?要是按照水力计算,仅仅是在层的平面上计算水头损失就有20多米了,要就再加上楼层高度,还有喷头最末端要有01MPA出口压力,那样的话至少就是0.4MPa了!这就说市政0.35MPa的压力满足不了喷淋水压要求了!但为什么我们这个地方很多二层商场都是喷淋直接接到市政管上,并且去报消防队的时候也照样能够通过验收?请各位高手指点!还是我的计算有误呢?
12楼
我们这里要求作水池和水泵,连多层有消火栓系统都要作水池和水泵也不放过。
你要算一下最不利喷头的压力为多少?还要考虑管网压力是多少,稳定与否?
回复
13楼
《自动喷水灭火系统设计手册》上有关于这的章节,不设泵,用大管径降低阻力,用快速反应喷头减小系统反应时间和因没有自动控制而降低的保险系数。建议去看看。碰巧手册在单位,规范在单位,也让我看看再说。
好像这种系统是含安装的成品商品。
回复
14楼
我们这边全都要求设置水泵和水池,我作过一个地下车库的喷淋 ,消防大队都要求我加水泵和水池.
回复
15楼
谢谢楼上各位热心的高手!
我们这边他们都说市政管网压力最低都有0.35MPa。如果每层面积是一千方,最不利点的喷头出口压力为0.05MPa,那么市政压力还是能够基本满足的!
现在的甲方也很怪,不用做喷淋的,他自己要求增加喷淋,但又不愿意多出点钱去做泵房!唉,可能他们以为有喷头就能保险了!
地下车库如果不是面积很大,在我们这个地方就不要设置水泵的!
可能跟地方的消防队有关吧!
回复
16楼
请问一下直接加管道泵,不做水池可行吗?
回复
17楼
这个问题实际设计中经常出现的,我的意见:大点就大点吧,还是满足规范是第一位的,如果你想省,可以看看这个贴子:
http://co.163.com/forum/content/1666_328523_0.htm#lastreply
回复
18楼
1、一般管道泵没有这么大流量。
2、一般城市不允许直接从市政管网吸水。
回复
19楼
从水源上来讲,是不是两路水源呢,如果仅是一路进水的话,万一停水就玩完了,我还是建议你加泵吧。
回复
20楼
哦
做喷淋的我很少用两路水源(当然那时都是用做水池和泵房的)
现在的做也只是做一路水源!
呵呵
很少采用管道泵的,一般情况下自来水公司都不会让你接的!
还是老王说的对啊!
回复
21楼
斑竹真是热心啊!
回复