两层的商场做喷淋要不要加泵哦?每层建筑面积1000平方,层高4.0米.市政管网压力为0.35MPa,现在想做喷淋,直接接到市政管网上,不做泵房,不知道行不行?要是按照水力计算,仅仅是在层的平面上计算水头损失就有20多米了,要就再加上楼层高度,还有喷头最末端要有01MPA出口压力,那样的话至少就是0.4MPa了!这就说市政0.35MPa的压力满足不了喷淋水压要求了!但为什么我们这个地方很多二层商场都是喷淋直接接到市政管上,并且去报消防队的时候也照样能够通过验收?请各位高手指点!还是我的计算有误呢?
两层的商场做喷淋要不要加泵哦?每层建筑面积1000平方,层高4.0米.市政管网压力为0.35MPa,现在想做喷淋,直接接到市政管网上,不做泵房,不知道行不行?要是按照水力计算,仅仅是在层的平面上计算水头损失就有20多米了,要就再加上楼层高度,还有喷头最末端要有01MPA出口压力,那样的话至少就是0.4MPa了!这就说市政0.35MPa的压力满足不了喷淋水压要求了!但为什么我们这个地方很多二层商场都是喷淋直接接到市政管上,并且去报消防队的时候也照样能够通过验收?请各位高手指点!还是我的计算有误呢?
2楼
如果想采用局部应用系统,可以仔细看看05版《喷规》12.0.1~12.0.7,首先要和消防局沟通,同意后可以考虑,在平面上适当调整管径,减小管网损失,其实严格按照局部系统的应用条件,能够满足要求的少,大多数情况是捣糨糊的,但是,局部应用系统本身也是捣糨糊的条文,所以就相互迁就啦!
回复
3楼
非常感谢楼上!
12. 0. 1 局部应用系统适用于室内最大净空高度不超过8m的民用建筑中,局部设置、且保护区域总建筑面积不超过1000m2的湿式系统。
除本章规定外,局部应用系统尚应符合本规范其他章节的有关规定。
12. 0. 2 局部应用系统应采用快速响应喷头,喷水强度不应低于6L/min·m2,持续喷水时间不应低于0.5h。
12. 0. 3 局部应用系统保护区域内的房间和走道均应布置喷头。喷头的选型、布置和按开放喷头数确定的作用面积,应符合下列规定:
1 采用流量系数K=80快速响应喷头的系统,喷头的布置应符合中危险级Ⅰ级场所的有关规定,作用面积应符合表12.0.3的规定。
2 采用K=115快速响应扩展覆盖喷头的系统,同一配水支管上喷头的最大间距和相邻配水支管的最大间距,正方形布置时不应大于4.4m,矩形布置时长边不应大于4.6m,喷头至墙的距离不应大于2.2m,作用面积应按开放喷头数不少于6只确定。
按照12.0.1局部应用系统保护区域总建筑面积不超过1000m2的湿式系统。我现在都是2000平方米的,肯定不符适用合局部应用系统!实际上严格按照规范,这两层的2000平方米的商场是不用做喷淋的.但现在甲方就是想要做喷淋,我就想搞明白在做喷淋的基础上我们用不用给他做泵!
楼上的大哥,如果严格按照水力计算,市政管网0.35MPa的压力能满足不?
谢谢!
回复
4楼
我大概算了一下,图中有计算简图和计算表格,部分管径我做了调整,你看看!
其中包括了最不利点的0.05Mpa的压头,平面上是19米左右。
你把位置水头加上即可。
回复
5楼
老王,请教一下,我这办公楼用天正的算下来流量比规范要求的大多了,可喷头又不好调,纵向改为4个吧,单个喷头保护面积又超了
回复
6楼
呵呵,新规中的局部应用系统又给了建设方一个省钱的途径了。。。。。。。
回复
7楼
按照12.0.1局部应用系统保护区域总建筑面积不超过1000m2的湿式系统。我现在都是2000平方米的,肯定不符适用合局部应用系统!实际上严格按照规范,这两层的2000平方米的商场是不用做喷淋的.但现在甲方就是想要做喷淋,我就想搞明白在做喷淋的基础上我们用不用给他做泵!
我建议设泵,既然甲方是从安全的角度出发,想将火灾损失减小到最小,要求做喷淋,那么我们作设计的就应该完全满足安全性的需要。因为目前商场的火灾太多且损失大。
这里不符合合局部应用系统的设计要求,市政水压是否恒定在0.35MPa你不能保证,既然做了喷淋系统增加一套泵以确保系统的安全性。
回复
8楼
楼上说的确实有些道理,为了安全,既然甲方把安全放在首位,这样的甲方不多,还是按照稳妥的办法处理比较好,建议加泵!
回复
9楼
同意楼上
回复
10楼
根据自动喷淋规范10.2.1 考虑到系统的安全可靠必须要求设置水泵。况且LZ的条件不符合作局部系统
回复
11楼
你们那里条件挺松的,我们这边全都要求设置水泵和水池.
不能按局部系统来设计
回复