两层的商场做喷淋要不要加泵哦?每层建筑面积1000平方,层高4.0米.市政管网压力为0.35MPa,现在想做喷淋,直接接到市政管网上,不做泵房,不知道行不行?要是按照水力计算,仅仅是在层的平面上计算水头损失就有20多米了,要就再加上楼层高度,还有喷头最末端要有01MPA出口压力,那样的话至少就是0.4MPa了!这就说市政0.35MPa的压力满足不了喷淋水压要求了!但为什么我们这个地方很多二层商场都是喷淋直接接到市政管上,并且去报消防队的时候也照样能够通过验收?请各位高手指点!还是我的计算有误呢?
两层的商场做喷淋要不要加泵哦?每层建筑面积1000平方,层高4.0米.市政管网压力为0.35MPa,现在想做喷淋,直接接到市政管网上,不做泵房,不知道行不行?要是按照水力计算,仅仅是在层的平面上计算水头损失就有20多米了,要就再加上楼层高度,还有喷头最末端要有01MPA出口压力,那样的话至少就是0.4MPa了!这就说市政0.35MPa的压力满足不了喷淋水压要求了!但为什么我们这个地方很多二层商场都是喷淋直接接到市政管上,并且去报消防队的时候也照样能够通过验收?请各位高手指点!还是我的计算有误呢?
32楼
嗯,我一向看规范就头疼,你说这个建筑是什么危险等级呢?
我算的10L/s只是一个最不利点的设计流量,实际流量恐怕没法控制的这么小。甲方想做喷淋无非是为了救财,而不是救人。既然是就财那就要早期灭火,烧起来了就晚了,这也是甲方看中喷淋的缘故吧。所以我觉得10L/s不多不少,关键还是要看喷头的开启温度和反应速度还有起泵时间。
回复
33楼
[ 支持(0) ] [ 引用 ] 2006-04-12 15:08:31.0 第 22 楼
05版《喷规》和《自动喷水灭火系统设计手册》哪里有?哪位同行好友能给传一下?
回复
34楼
以下是引用sagittan在2006-04-13 13:11:19.0发表的内容:
以下是引用ah-wangjun在2006-04-13 01:45:56.0发表的内容:
首先,不是你这样选的,好好看看规范应该这样确定危险等级。
再者,不是这样算的,好好看看书,工作时你这样算会被人家说外行的。
呵呵,这位兄台要是你是做消防设计的,恐怕整本规范都得让你改过来了!
回复
37楼
我认为若市政水压能保证0.35MPa,放大管径减小水损是可行的,理由是:
1、该工程为规范未规定要设自喷的多层,火灾危险性相对较小。
2、规范未规定要两路供水保证,有当然更好。
3、有设自喷总比没设自喷好,为安全增设的不一定非要五脏俱全不可。
回复
38楼
我支持这种说法,可以增设稳压泵之类的,本来就不需要设喷淋的,甲方考虑的是更加安全,就设泵吧!
回复