单相二线制 两线三线制 三相三线制 三相四线制 按此分类,相线、中性线才可归为线数,PE不计入吧目前有很多人说三相五线,个人认为所谓的“三相五线”应归于三相四线,严格上说三相五线制说法不对,目前sitoo未发现相关文献、标准、手册中有三相五线制的说法!望各位高手指正,

单相二线制 两线三线制 三相三线制 三相四线制 按此分类,相线、中性线才可归为线数,PE不计入吧
目前有很多人说三相五线,个人认为所谓的“三相五线”应归于三相四线,严格上说三相五线制说法不对,
目前sitoo未发现相关文献、标准、手册中有三相五线制的说法!望各位高手指正,
免费打赏
呆宝小小
2011年03月25日 20:48:39
22楼
TN-S系统就是我们常说的三相五线制,提供N线就提供220VAC的电源。从电工理论的三相复合负载(即有动力负载又有单相负载)计算来分析,N线就充当了不对称电流的通道,其电位也是正弦波动的,因此相对于PE线的“0”电位来说,必然存在电位差,若两线联接,就是短路。

严格意义上说,所谓相线必须有工作电流通过,PE线则不然,故TN-S还是三相四线制!!!
回复
fallstar
2011年03月25日 22:15:01
23楼
我觉得不能归于三相五线制
回复
better_afeng
2011年03月25日 23:50:11
24楼
三相五线制是我国建筑电气技术中的一个错误名词
建议阅读王厚余先生之《建筑物电气装置500问》
回复
xrg885
2011年03月26日 00:18:04
25楼
好好学学接地和接零保护,对人体的安全,公共用户,单独用户的保护系列,系统。技术在改进,知识在提高。同仁们学学吧
回复
lecodo
2011年03月26日 00:48:30
26楼
没有“三相五线制”的说法,可以说“三相五线”。一般都会注意到这一点的。
回复
fgy860922
2011年03月26日 07:55:28
27楼
三相五线制确实是常用的错误的叫法
回复
mr_yon
2011年03月26日 08:23:12
28楼
我也支持按IT、TT、TN-C,TN-C-S,TN-S系统分类,至于几根线,需要几根就是几根。例如:三相四线中的第四根线根据系统的不同,可以是N线也可以是PE线,还可以是PEN线,照楼上各位的说法,岂不是有些人将它叫做三相三线制,有些人将它叫做三相四线制了.我的理解,无论几相几线制,都是一种通俗的叫法,能正确的理解就行,在图纸上,就必须标明是什么系统几根线了.
回复
nokia0102
2011年03月26日 09:02:54
29楼


非常同意,一直一来都有这个明确说法的
回复
mt0616
2011年03月26日 09:52:35
30楼
应该这样说,现在分IT、TT、TN-C,TN-C-S,TN-S系统。
五线制就是TN-S系统。