给排水工程基本要求: 1、给水管道安装牢固,横平竖直,部件齐全,接口严密无渗漏;支架选型正确,安装牢固,间距均匀;管道表面清洁无划伤;功能性试验合格;管道标识正确。 2、排水管道安装牢固,坡向正确,部件齐全,接口严密无渗漏,管道畅通、无堵塞;支架选型正确,安装牢固,间距均匀;地漏选型正确,水封符合要求;管道表面清洁无划伤;功能性试验合格;管道标识正确。 3、预埋套管标高一致,管口圆滑,穿楼板套管冒出板面高度一致,防腐涂刷均匀。
给排水工程基本要求:
1、给水管道安装牢固,横平竖直,部件齐全,接口严密无渗漏;支架选型正确,安装牢固,间距均匀;管道表面清洁无划伤;功能性试验合格;管道标识正确。
2、排水管道安装牢固,坡向正确,部件齐全,接口严密无渗漏,管道畅通、无堵塞;支架选型正确,安装牢固,间距均匀;地漏选型正确,水封符合要求;管道表面清洁无划伤;功能性试验合格;管道标识正确。
3、预埋套管标高一致,管口圆滑,穿楼板套管冒出板面高度一致,防腐涂刷均匀。
4、管道保温封闭严实,无缝隙、空隙,表面平整。
5、喷淋管道布置合理,排列整齐,成行成线;部件齐全,接口严密无渗漏;支架选型正确,安装牢固,间距均匀;管道表面清洁无划伤;功能性试验合格;标识正确。
6、设备安装布置合理,排列整齐,固定牢固,标高一致;运行正常,安全可靠。
7、管道及支架油漆涂刷均匀,无流坠、针孔、气泡,色泽一致。
8、器具安装牢固,与墙地面接缝严密、平行;器具表面洁净无污染、破损、渗漏;支托架固定牢固。
塑料排水管每层必须设置伸缩节。室内直径大于等于110毫米时设置排水塑料立管穿楼板处,应按设计要求设置阻火圈。
排水管穿过楼板时,安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面2厘米,出屋面及卫生厨房管道高出装饰地面5厘米,地步应与楼板地面相平,穿过楼板的套管与管道之间缝隙用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。管道应尽量靠墙安装。
给水管安装应尽量靠隐蔽出,支架应在涂料完成后安装。支架应安装牢固,支架间距离符合规范。冷热水管的支架应平齐。管道在交叉、变向是其间距不能发生变化。
车库管道布局合理,间距均匀,标识醒目,支架牢固,无交叉污染
水表排布整齐,管道横平竖直,标识清晰。
电气工程基本要求:
1、户内强弱电箱安装牢固,位置正确,部件齐全;箱体开孔与导管管径适配,箱盖紧贴墙面表面无划伤及碰伤。
2、箱内配线整齐,无绞接现象。垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同,同一端子上导线连接不多于2根,防松垫圈等零件齐全,接地可靠。
3、箱内开关动作灵活可靠,箱内接线整齐,回路编号齐全,标识正确。
4、预埋的灯头盒、转线盒盖板安装到位,标高一致,标示清晰;预埋的穿墙(梁)套管管口圆滑、管内干净、标高一致,标示清楚。
5、卫生间等电位联结其金属部件或零件,应有专用接线螺栓与等电位联结支线连接,且有标识,连接处螺帽紧固,防松零件齐全。
6、插座、开关安装牢固、板面端正、排列整齐;四周无缝隙,表面光洁,无划伤;导线分色、相序、接线正确;PE线在插座间不串联。
7、灯具安装牢固、灯具及配件齐全,表面光洁,无损伤、变形、灯罩破损等缺陷;距地高度小于2.4米时,灯具接地或接零可靠。
8、桥架部件齐全、表面清洁,不变形,连接牢固,跨接准确,接地可靠;支架设置合理、固定牢固;过墙、楼板处防火封堵严密,表面平整。
室内强弱电箱安装下端完成地面1.8米下端平齐。两箱之间距离10厘米,箱体垂直。
智能设备与客厅照明开关安装高度下端距完成地面1.3米,下端平齐,两者之间距离10厘米,保持垂直。
同一室内相同标高的插座高度差应小于5毫米。并列安装相同型号的插座高度差不宜大于1毫米
屋面壁垒但平正顺治,焊缝饱满无遗漏。