《国家优质工程建筑电气分部》常见问题释疑,依据GB50303-2015
另类的铁链
2024年05月26日 23:21:57
只看楼主

1 变压器、箱式变电站安装        变压器中性点接地连接方式及接地电阻值应符合设计要求


1
变压器、箱式变电站安装       

变压器中性点接地连接方式及接地电阻值应符合设计要求

电气系统正确接地形式

交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065-2011第7.1.2条,TN系统对于单电源系统、多电源系统均要求N线一点接地。

电气系统错误接地形式

对于多电源的TN系统,应避免工作电流流过不期望的路径,中性线只允许接地一次;以免中性线分流产生杂散电流和杂散电磁场对变电所内智能信息采集和管理系统等信息系统产生干扰。


   
2
成套配电柜、控制柜和配电箱安装       

电缆、汇流排缺陷

汇流排制作缺陷

线缆敷设不规范

接地干线未引上

电线导管及汇流排安装错误


   
3
电动机、电加热器及电动执行机构检查接线       

终端设备电源连接线缆保护导管质量通病

PE保护与动力设备接地区别

终端设备电源连接线缆保护导管安装


   
4
柴油发电机组安装       

1、发电机组至配电柜馈电线路的相间、相对地间的绝缘电阻值,低压馈电线路不应小于0.5 MΩ,高压馈电线路不应小于1MΩ/kV;

2、柴油发电机馈电线路连接后,两端的相序应与原供电系统的相序一致。

3、当柴油发电机并列运行时,应保证其电压、频率和相位一致。

4、发电机的中性点接地连接方式及接地电阻值必须符合设计要求,接地螺栓防松零件齐全,且有标识。

5、 发电机本体和机械部分的外露可导电部分应分别与保护导体可靠连接。


   
5
UPS及EPS安装       

现行《不间断电源设备》GB 7260标准

UPS功能单元由整流、逆变、静态开关和蓄电池组四个功能单元组成。

EPS一般包括整流充电器、蓄电池组、逆变器、互投装置等部分。

为了保证负荷供电电源质量和供电的连续性由制造厂成套产品供货。

UPS出线端中性点是否要做重复接地由设计根据系统情况决定,不同的供电系统其接地连接方式不同,因此只要严格按设计要求施工即可。


     
6
母线槽安装

防火封堵缺陷及连接后不应使母线及外壳受额外应力


     
7
梯架、托盘和槽盒安装

防火封堵缺陷

防火封堵基本正确

防火、防烟封堵

连接螺栓安装错误


     
8
导管敷设

1 金属导管应与保护导体可靠连接;

2 非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端应熔焊焊接保护联结导体;

3 镀锌钢导管、可弯曲金属导管和金属柔性导管连接处的两端宜用专用接地卡固定保护联结导体;

4 钢导管不得采用对口熔焊连接;镀锌钢导管或壁厚小于等于2mm的钢导管,不得采用套管熔焊连接。


     
9
电缆敷设        

1 金属电缆支架必须与保护导体可靠连接;

2 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷;

3 电缆敷设有可能受到机械外力损伤、振动、浸水及腐蚀性或污染物质等损害时,应采取防护措施;

4 交流单芯电缆或分相后的每相电缆不得单根独穿于钢导管内,固定用的夹具和支架不应形成闭合磁路;

5 当电缆穿过零序电流互感器时,电缆金属护层和接地线应对地绝缘。

(1)穿过零序电流互感器后制作的电缆头,其电缆接地线应回穿互感器后接地;

(2)未穿过零序电流互感器的电缆接地线应在零序电流互感器前直接接地。



     
10
导管内穿线和槽盒内敷线        

(1) 同一交流回路的绝缘导线应敷设于同一金属槽盒或金属导管内。

(2)同一槽盒内不宜同时敷设绝缘导线和电缆;

(3)绝缘导线接头应设置在专用接线盒(箱)或器具内,严禁设置在导管和槽盒内,盒(箱)的设置位置应便于检修。


     
11
普通灯具安装        

1、普通灯具的Ι类灯具外露可导电部分必须采用BVR导线与保护导体(PE)可靠连接,连接处应设置接地标识,铜芯软导线的截面积应与进入灯具的电源线截面积相同。

2、质量大于3kg的悬吊灯具,固定在螺栓或预埋吊钩上,螺栓或预埋吊钩的直径不应小于灯具挂销直径,且应≥6mm; 

3、质量大于10kg的灯具,固定装置及悬吊装置应按灯具重量的5倍恒定均布载荷做强度试验,持续时间不得少于15min。

灯具安装位置缺陷


     
12
专用灯具安装         

专用灯具的I灯具类外露可导电部分必须用铜芯软导线与保护导体(PE)可靠连接,连接处应设置接地标识,铜芯软导线的截面积应与进入灯具的电源线截面积相同。 

手术台无影灯安装应符合产品技术文件的规定外应进行均布载荷试验。

景观照明灯具安装在人行道等人员来往密集场所安装的落地式灯具,无围拦防护时,灯具距地面高度应大于2.5m。

疏散指示标志灯设置部位缺陷(一)

疏散指示标志灯设置部位设计安装缺陷(二)


     
13
开关、插座、风扇安装         


     
14
接地装置安装        

1、接地装置在地面以上的部分,应按设计要求设置测试点,测试点不应被外墙饰面遮蔽,且应有明显标识;

2、干线的材质与接地装置材质应相同,钢制采用热浸镀锌材料; 

3、埋入土壤中的热浸镀锌钢材应检测其镀锌层厚度应≥63μm。


     
15
变配电室及电气竖井内接地干线敷设 


     
16
防雷、引下线及接闪器安装 

SPD开凯文接线

SPD 安装缺陷

利用建筑物金属体防雷及接地装置安装》图集15D500、503,第一类、第二类建筑物引下线平均间距不应大于18m、25m。

建筑屋面伸缩缝做法

接闪带设置缺陷

接闪带(网)标准做法

室内防雷引下线由柱内钢筋引下,建筑外墙为玻璃幕墙,防雷测试点如何安装问题

防雷接地装置测试点不得设置在室内,一则出现反击危险,另外接地电阻测试难以测量。

推荐具体做法:

1、接地装置测试点要就近引出到建筑物外侧非玻璃幕墙墙面,室内引出要采取防跨步电压工艺措施;

2、设计专用接地装置测试井。


   
17
建筑物等电位联结      

等电位安装质量问题 

1、只有具备洗浴功能的卫生间或浴室才需要做局部等电位。

2、等电位联接

(1)浴室地板钢筋网;

(2)进入浴室的金属管道;

(3)浴室内插座的PE线。

3、联结导线:

有机械保护BVR-2.5mm2;

无机械保护BVR-4.0mm2。

4、保护导管:PVC塑料管。


     
18
建筑物照明通电试运行

1、公建工程和民用住宅工程照明试运行检查的内容;

2、公建工程和民用住宅工程照明试运行的检查间隔;

3、公建工程和民用住宅工程照明试运行检验次数。


     
19
电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试        

绝缘电阻测量

RCD 测试


     
20
电气设备试验和试运行        

免费打赏

相关推荐

APP内打开