后浇带什么时候封闭最合适?
whjsun
whjsun Lv.10
2011年03月24日 08:30:38
只看楼主

后浇带什么时候封闭最合适?请各位前辈指教。

后浇带什么时候封闭最合适?请各位前辈指教。
免费打赏
bigzero
2011年03月24日 09:37:55
2楼
本人受益良多,楼主的奉献将赢得我们最大的支持,衷心希望象楼主这样的好人越来越多,提供越来越多的好资料!
回复
yueyue1983
2011年03月24日 09:40:49
3楼
施工后浇带分为后浇沉降带、后浇收缩带和后浇温度带,分别用于解决高层主楼与低层裙房间差异沉降、钢筋混凝土收缩变形相减小温度应力等问题。这种后浇带一般具有多种变形缝的功能,设计时应考虑以—种功能为主,其他功能为辅。施工后浇带是整个建筑物,包括基础及L:部结构施工中的预留缝(“缝”很宽,故称为“带”),待主体结构完成,将后浇带混凝土补齐后,这种“缝”即不存在,既在整个结构施工中解决了高层主楼与低居裙房的差异沉降,又达到了不设永久变形缝的目的。
通常在设计中,我们是写在结构设计总说明中,作法如下:后浇带采用掺膨胀剂的补偿收缩混凝土,水中养护14天的混凝土限制膨胀率大于等于0.015%.后浇带中梁、板钢筋跨内均增加20%,后浇带应待主体结构完成60天且沉降稳定后再用较相邻砼强度等级高一级的膨胀砼浇注。
回复
yu_lin124404
2011年03月24日 11:51:52
4楼
恩 楼上概念很清晰啊 学习了
回复
honker1981
2017年06月08日 09:03:11
5楼
温度收缩后浇带相关规范条文:高规3.4.13、 13.8.11、 12.2.3条
混凝土规范8.1.3
地下防水5.2
基础规范8.4.20
地下防水验收5.3
混凝土施工质量验收
施工手册
重庆、南京、沈阳地标
以上资料规定42或45天,平时看规范多归纳总结,把这些条文及条文说明都看了就明白了。
砼收缩需要相当长时间才能完成,一般45天大约完成60%,基本完成需要60天,设计院一般写60天为了保险。

沉降后浇带只有一个原则:沉降稳定,即使主体封顶沉降不稳定也不能封闭。

lailai2013

厉害

回复

相关推荐