我正在算一个5层框架的房子。扰度和配筋都没有问题了,可是裂缝计算的时候有很多地方都发红,都达到了0.35,0.32等等。请问我要如何控制呢?谢谢了!!!
我正在算一个5层框架的房子。扰度和配筋都没有问题了,可是裂缝计算的时候有很多地方都发红,都达到了0.35,0.32等等。请问我要如何控制呢?谢谢了!!!
2楼
你重新调整一下配筋量就可以了,比如软件给你配的底部钢筋是3根16的,你把它调成3根18的就部会红了
回复
3楼
谢谢了!这个问题我已经解决了。在配筋的选项里可以根据裂缝来配筋的,这样出来的钢筋再算裂缝就不会红了
回复
4楼
承载力满足了还要看正常使用。跨度较大的构件就要考虑挠度和裂缝。
配筋加大是一个方法,混凝土标号能否调整一下?如果很多红的话,都加大配筋,经济上考虑就不好了。还可以把跨度较大的构件起拱。
回复
5楼
最好是调整钢筋的根数
回复
6楼
截面取的太小拉。
回复
7楼
听我师傅说,跨度大于四米的梁都要起拱,可以与产生的裂缝抵消
回复
8楼
楼上的,你师傅忽悠你呢,起拱只能抵消挠度,不能减小裂缝
回复
9楼
你们成梁筋的时候都没点裂缝控制吗? 是看有没有红的地方把配筋改大?
回复