小区供热管网流量为990.7t/h,扬程为40m,而现有水泵为两台468t/h,扬程54,和两台372.67t/h,扬程43的水泵,平时为两台大泵并联运行,高峰时为两台大泵和一台小泵并联运行,现要对水泵进行改装,应如何取舍?

小区供热管网流量为990.7t/h,扬程为40m,而现有水泵为两台468t/h,扬程54,和两台372.67t/h,扬程43的水泵,平时为两台大泵并联运行,高峰时为两台大泵和一台小泵并联运行,现要对水泵进行改装,应如何取舍?
免费打赏
bingyu0605
2006年04月10日 14:50:25
2楼
呵呵,需要画画水泵H-Q曲线吧,这样比较正规的。
着本手册看看具体方法
回复
pingfan88
2006年04月12日 00:00:48
3楼
建议选一台循环泵常用,满足流量、扬程,其它泵临时备用。
回复
myunpeng
2006年04月12日 14:21:11
4楼
1、看一下你处回水干管,管径是否足够大。
2、如条件容许,可考虑用一台大泵直接运行。
3、电气控制采用变频方式,可根据流量、负荷进行调节。
4、由于你的情况描述不清,只能简单回复一下。
回复
nirvana198072
2006年04月14日 00:12:08
5楼
如果可能的话,建议选一台泵(不知道你的供热管网是否分区).当然着也要核算现有的管径.只选一台泵,当然要有备用泵.可以加装变频器,让补水泵投自动.
回复
ejiade
2006年04月14日 10:09:08
6楼
同意3楼的观点,可进行实验性尝试一下。

中国供热信息网-供热采暖第一网 http://www.ourheating.com
回复

相关推荐