地下室大概1万多平米,桩基础,地下水位远低于底板标高,不作抗浮设计,地下室作为车库,想请问一下,请问地下室底板做多少比较好?我做了200厚,是否合适?

地下室大概1万多平米,桩基础,地下水位远低于底板标高,不作抗浮设计,地下室作为车库,想请问一下,请问地下室底板做多少比较好?我做了200厚,是否合适?
免费打赏
zbhualala
2011年03月28日 22:35:29
22楼
19楼说的蛮有道理的,学习中
回复
zhangtailei2012
2013年03月19日 21:35:18
23楼
防水砼最小厚度250mm
回复
qjl110406a
2013年03月23日 17:52:31
24楼
防水板250MM以上(构造要求)——这个《措施》上有说明!
回复
mini结构师
2013年03月24日 18:07:50
25楼
防水板最小要求是250,你这个情况300,一般8M的柱跨 。可根据跨度适当增减。
回复
maxitweber
2013年03月24日 19:05:10
26楼
桩持力层是什么性质?端承桩还是摩擦桩?如果是摩擦桩的话考虑桩的竖向变形,底板将分摊一部分的地基反力(如果底板与地基间没有柔性缓冲层的话),200厚就有疑问了。
回复
fine
2014年05月11日 15:04:58
27楼
有防水要求的不小于250,如果做筏板基础不小于400。
回复
设计小兵
2014年05月12日 13:19:14
28楼
200厚可以了,构造配筋即可