地下室大概1万多平米,桩基础,地下水位远低于底板标高,不作抗浮设计,地下室作为车库,想请问一下,请问地下室底板做多少比较好?我做了200厚,是否合适?
地下室大概1万多平米,桩基础,地下水位远低于底板标高,不作抗浮设计,地下室作为车库,想请问一下,请问地下室底板做多少比较好?我做了200厚,是否合适?
2楼
就算地下水位远低于底板标高,不作抗浮设计,但是也要满足防水的要求,防水混凝土最小厚度250mm
回复
3楼
哦 刚没看清,你做的是桩基础,桩+筏板 还是桩+承台。。。厄 你 没明确
回复
4楼
直接是人工挖孔桩上立柱,无筏板无承台,只是一块200厚的防水板,是否可以?
回复
5楼
薄了。你这个要取决于抗浮。另外,你的停车荷载也不 小啊。这个你要计算的。我们这里是一般不小于400.
回复
6楼
200太小了,就是按防水板,也应计算一下,构造要求250以上
回复
7楼
LZ 都说了 地下水位低了 不用抗浮了,满足防水规范的250mm后即可
回复
8楼
无地下室水的话,可以考虑不错底板吧,以前我们就有项目没做的话,用素混凝土捣层防潮板就可以。
回复
9楼
那是做200合适还是250合适,因为地下水位远低于地板标高,但是我想是否还要考虑防水
回复
10楼
250
最基本的了吧!
回复
11楼
200有点薄啊楼主再增大些吧
回复