地下室底板厚度
coolingdon
coolingdon Lv.2
2011年03月23日 22:51:39
只看楼主

地下室大概1万多平米,桩基础,地下水位远低于底板标高,不作抗浮设计,地下室作为车库,想请问一下,请问地下室底板做多少比较好?我做了200厚,是否合适?

地下室大概1万多平米,桩基础,地下水位远低于底板标高,不作抗浮设计,地下室作为车库,想请问一下,请问地下室底板做多少比较好?我做了200厚,是否合适?
免费打赏
sc_jolin9133
2011年03月23日 22:55:54
2楼
就算地下水位远低于底板标高,不作抗浮设计,但是也要满足防水的要求,防水混凝土最小厚度250mm
回复
sc_jolin9133
2011年03月23日 22:57:28
3楼
哦 刚没看清,你做的是桩基础,桩+筏板 还是桩+承台。。。厄 你 没明确
回复
coolingdon
2011年03月23日 23:00:51
4楼
直接是人工挖孔桩上立柱,无筏板无承台,只是一块200厚的防水板,是否可以?
回复
zhangjun19841220
2011年03月24日 19:49:58
5楼
薄了。你这个要取决于抗浮。另外,你的停车荷载也不 小啊。这个你要计算的。我们这里是一般不小于400.
回复
daqingluobo
2011年03月24日 20:07:03
6楼
200太小了,就是按防水板,也应计算一下,构造要求250以上
回复
sc_jolin9133
2011年03月24日 23:27:10
7楼
LZ 都说了 地下水位低了 不用抗浮了,满足防水规范的250mm后即可
回复
kancai2010
2011年03月25日 17:38:09
8楼
无地下室水的话,可以考虑不错底板吧,以前我们就有项目没做的话,用素混凝土捣层防潮板就可以。
回复
coolingdon
2011年03月26日 07:56:33
9楼
那是做200合适还是250合适,因为地下水位远低于地板标高,但是我想是否还要考虑防水
回复
kevintong
2011年03月26日 11:06:52
10楼
250
最基本的了吧!
回复
wanglei00925
2011年03月26日 19:39:11
11楼
200有点薄啊楼主再增大些吧
回复