DJ-10/10变压器二次侧-地绝缘电阻为零可正常
786752
786752 Lv.2
2006年04月09日 20:36:11
来自于变压器
只看楼主

DJ-10/10变压器二次侧-地绝缘电阻为零,一次侧-地绝缘电阻为1000兆欧,一次侧-二次侧500兆欧。测量前电压为227V,A-地120V,X-地130V,但接地线与接地极已断开。把接地线与接地极连接好后,A-地235V,X-地0V。不知道数值是否正常。在此表示感谢——————

2006年04月09日 21:58:20
2楼
二次侧-地绝缘电阻为零,一次侧-地绝缘电阻为1000兆欧,一次侧-二次侧500兆欧。
这是对的,它二次本来就要接地

回复
786752
2006年04月10日 11:58:02
3楼
谢谢!送电以后就正常了,只是对DJ7-10/10的变压器比较陌生.
再次表示感谢.
回复

相关推荐