俺想问一下,防火阀是怎么确定温度的,我知道有70度的,280度的,可防火阀的位置怎么确定呀?为什么呢?
俺想问一下,防火阀是怎么确定温度的,我知道有70度的,280度的,可防火阀的位置怎么确定呀?为什么呢?
2楼
一般来说,280度用于防排烟,70度用于通风空调
如果没记错的话,这个问题已经有人提过很多次了,包括防火阀、排烟阀等的差别及应用场合,楼主最好是搜索一下以前的帖子或者看看规范相关条文,这样比较好,比较准确
回复
3楼
收到,明白,谢谢。
回复
4楼
管道穿越重要机房应该设置防火阀,有排烟要求的地方应该设置排烟阀
回复
5楼
空调风管穿越防火分区时用防火阀70度的,至于防火分区是什么东西,你看看图纸就知道了,比如风管从楼梯间通过然后到房间,这个就应该加防火阀了。嘿嘿
回复
6楼
上传三份有关知识:
1.防排烟工程基础知识。
2.防火排烟阀技术数据。
3.防火阀,排烟阀如何选择。
回复
7楼
防火排烟阀技术数据
回复
8楼
防火阀,排烟阀如何选择
回复
9楼
这位老兄的资料很多呀,上传了不少好资料
回复
10楼
那我们怎样才能知道它有没有设防火分区和防烟分区呢?图纸上有标出来吗?
我好像没有看到过亚,怎样鉴别呢
回复
11楼
我也没发现,不过我看到一些墙涂黑了,这就是防火墙吗?
回复