低压配电设计标准GB50054-95中的一个疑问
jiguobu
jiguobu Lv.3
2011年03月23日 13:31:43
只看楼主

低压配电设计标准GB50054-95:规范12页4.2.3条规定“短路电流不应小于低压断路器瞬时或者短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍”,与其条文说明“保证断路器脱扣的电流为短路电流整定值的120%,再考虑计算误差等因素”,两处表达的意思我想是反了?

低压配电设计标准GB50054-95:规范12页4.2.3条规定“短路电流不应小于低压断路器瞬时或者短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍”,与其条文说明“保证断路器脱扣的电流为短路电流整定值的120%,再考虑计算误差等因素”,两处表达的意思我想是反了?
免费打赏
gdx8785
2011年03月23日 13:49:19
2楼
条文是说:短路电流应大于断路器瞬时或者短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍
条文说明说的是:这1.3倍是怎么来的。
回复

相关推荐

APP内打开