静压桩送桩超送后怎么处理?
zhuxin1983
zhuxin1983 Lv.7
2011年03月23日 11:10:49
来自于建筑施工
只看楼主

静压管桩施工过程中部分桩压桩压到设计标高未达到设计图纸规定的压力值的要求,后经过超送50-70CM,有的甚至1~2m后全部达到设计要求的承载力要求。但是这样的话桩顶标高就比设计底,这种情况怎么处理,承台需要加深吗?

静压管桩施工过程中部分桩压桩压到设计标高未达到设计图纸规定的压力值的要求,后经过超送50-70CM,有的甚至1~2m后全部达到设计要求的承载力要求。但是这样的话桩顶标高就比设计底,这种情况怎么处理,承台需要加深吗?
免费打赏
dz_l
2011年03月23日 12:31:41
2楼
进行接桩处理,处理方法可以详见国标预应力混凝土管桩图集10G409第42页的方法,或参照地方管桩图集进行施工。
回复
newlt_179
2011年03月23日 12:39:41
3楼
在桩的垂直度和压力值都能保证的前提下,(送桩太深的时候,桩的质量不易保证)
通常这种问题这样处理:1.划分一个界限,如已0.3m(因桩端有钢板套)为界,大于此值的,采用接桩(可用其他截桩的剩余段倒置)至设计标高;小于此值的,降低承台底标高.2.降低承台时,多桩承台可局部降低,桩数少的承台可整体降.
回复
zonggongban918
2011年03月23日 14:43:42
4楼
受教了 承台降了 基础梁呢?
回复
zhuxin1983
2011年03月23日 15:06:00
5楼
谢谢1、2楼两位仁兄的回答,我会好好查阅相关资料,规范施工的:)
回复
xie8464133
2013年08月14日 15:10:40
6楼
10G409 42页有详细做法。
回复
smttjhy
2013年10月12日 10:24:01
7楼
newlt_179 发表于 2011-3-23 12:39 在桩的垂直度和压力值都能保证的前提下,(送桩太深的时候,桩的质量不易保证)通常这种问题这样处理:1.划分一 …。。。。(可用其他截桩的剩余段倒置)。。。。。这种方法看似不错,但是否有规范可查?或者是成功的范例?
回复
ydfq_903
2013年10月12日 17:14:46
8楼
设计?这种事情需要你来考虑?
回复
007008ghnb
2013年10月13日 10:24:40
9楼
在2.0m以内可采取接桩处理,承台下降费用会增加不少,而且施工难度加大。
回复
swan_1608100683200
2020年12月16日 14:38:32
10楼
超送多少需要接桩?
回复

相关推荐

APP内打开