请教排油烟竖井的截面风速一般取多少合适?
sp1104
sp1104 Lv.3
2011年03月23日 09:23:17
来自于通风排烟
只看楼主

请教厨房排油烟土建竖井(不是风管)的截面风速一般取多少比较合适,排油烟效果最好,此土建竖井大概有20多米高?

请教厨房排油烟土建竖井(不是风管)的截面风速一般取多少比较合适,排油烟效果最好,此土建竖井大概有20多米高?
免费打赏
sp1104
2011年03月23日 11:45:29
2楼
再补充请教一个问题,就是排油烟与排烟能共用一个土建井道么?是否违反规范?
回复
chinalnkydlzc
2011年03月23日 13:55:47
3楼
控制上太复杂了,不能保证可靠性,不要共用!最好在井道内做不锈钢风道
回复
lingxing1
2011年03月23日 16:29:44
4楼
土建风井3m左右,内衬风管的6m左右,排油烟的最好做风管,同意楼上的,最后不锈钢,至少也是镀锌钢板
回复
jlp_0103
2011年05月07日 16:22:46
5楼
新手遇到这样的问题 进来学习一下 很好的帖子 顶下
回复
haosemi
2011年05月07日 23:04:21
6楼

一般8~10m/s合适
回复
haosemi
2011年05月07日 23:07:43
7楼

规范没有规定不可,装阀能切换即可,但是现实中从没这么干过
回复
nt8710
2011年05月19日 22:50:50
8楼
排油烟的话,加风管,必须的
否则,漏风大大的
回复
xiefang6668
2011年05月23日 16:31:37
9楼
最好厨房排油烟的风道和排烟风道不要公用,能分开最好分开,具体风速,我们一般取5米左右。
回复
lh1996
2011年06月08日 18:04:07
10楼

风速大点好,风有足够的动力把油污轴走,8~10米/秒吧;另建议使油烟井处于负压!
回复
vioren
2011年06月14日 12:23:13
11楼
主管一般8~10m/s
回复

相关推荐

APP内打开