现在很多工程不再使用那种双灯头的壁挂式应急照明灯,而是采用带蓄电池的灯具(比如筒灯)。突然发现不知道怎么画图了!举个例子:旅馆走廊,装修吊顶后,走廊照明采用筒灯,间隔控制(因筒灯较多,不再给每个灯设置开关),而是在配电箱中用断路器或接触器集中控制,,这些筒灯中一部分自带蓄电池,在火灾发生时作为应急照明。以上是我要实现的目的,但具体配电发生了矛盾。首先,这部分自带蓄电池的筒灯既然是应急照明,那么就要单独一个回路或设置应急照明配电箱,并且可以在火灾时受自动报警及联动系统控制来强启,如果仅仅把这部分灯具单独设置一个回路,那么这个应急照明所在的配电箱其它回路极有可能都是非消防电源,
现在很多工程不再使用那种双灯头的壁挂式应急照明灯,而是采用带蓄电池的灯具(比如筒灯)。突然发现不知道怎么画图了!
举个例子:旅馆走廊,装修吊顶后,走廊照明采用筒灯,间隔控制(
因筒灯较多,不再给每个灯设置开关),而是在配电箱中用断路器或接触器集中控制,,这些筒灯中一部分自带蓄电池,在火灾发生时作为应急照明。以上是我要实现的目的,但具体配电发生了矛盾。
首先,这部分自带蓄电池的筒灯既然是应急照明,那么就要单独一个回路或设置应急照明配电箱,并且可以在火灾时受自动报警及联动系统控制来强启,如果仅仅把这部分灯具单独设置一个回路,那么这个应急照明所在的配电箱其它回路极有可能都是非消防电源,
如何在消防强切非消防电源的时候而不切断应急照明这一回路并强启这一回路呢?求比较合理的做法。2,如果为应急照明单设应急照明配电箱,那么例子中这一走廊的筒灯想要全部打开很明显要把普通照明配电箱和应急照明配电箱中控制筒灯的开关打开,这样岂不是很麻烦(开一个走廊的灯要找到2个箱子)?
此处不讨论那种靠切除正常电源,启动蓄电池达到强启灯具的做法。
12楼
需要独立设供电系统!从配电房出线就分开!
应急照明属消防负荷,不能和正常照明供电系统混用。
回复
13楼
如按规范做普通照明配电箱和应急照明配电箱做两套,开关也分开,有点不伦不类。可以考虑类似ABB I-BUS 这类智能控制
回复
14楼
在平时照明中通过开关控制时只给电池充电,关掉开关电池也不工作,只有当强切电源利用电池照明,这样就解决了这个问题,不知有没有这样的灯。
回复
15楼
一直对这一块很迷惑,希望高手解惑!
回复
16楼
有这种灯,两火一零一地,其中控制火可以专设一个开关(常开着)或压于正常电源开关上口
回复
17楼
每个带电池的灯具提供两路供电
一路为正常照明供电,直接供给灯具,一路为电池供电,平时充电
在常用和电池供电加个中间继电器,平时设置为照明供电,当发生情况时,通过消防控制,转为电池供电,即由消防供电供电
其实就是将常闭那路断开,常开那路吸合,不知是否可行?
平时因为没碰到过这样的情况,带电池的灯具设置为24小时开启
回复
18楼
是不是这样的:
从断路器出来的火线,分成二条,一条经过开关连接到灯具,作为火线。一条作为充电线直接连接灯具。平时关灯只切断开关,充电线路电压正常,灯具蓄电池不供电,灯具灭。发生火灾强切时,充电线路也失压,蓄电池供电,灯具亮,达到非常照明的目的。我记得喜达屋客房入户灯就是这样的作用的
[
本帖最后由 xueyihe888 于 2011-7-14 17:02 编辑 ]
回复
19楼
是不是这样的:
你可以采用接触器那种做法呀,就一个控制箱,平时都是走道照明,发生火灾时,把信号反馈到消防控制室,就强制点亮了呀
回复