【请教】自带蓄电池的灯具兼做平时照明的配电问题
yunyouseng
yunyouseng Lv.3
2011年03月22日 22:56:52
只看楼主

现在很多工程不再使用那种双灯头的壁挂式应急照明灯,而是采用带蓄电池的灯具(比如筒灯)。突然发现不知道怎么画图了!举个例子:旅馆走廊,装修吊顶后,走廊照明采用筒灯,间隔控制(因筒灯较多,不再给每个灯设置开关),而是在配电箱中用断路器或接触器集中控制,,这些筒灯中一部分自带蓄电池,在火灾发生时作为应急照明。以上是我要实现的目的,但具体配电发生了矛盾。首先,这部分自带蓄电池的筒灯既然是应急照明,那么就要单独一个回路或设置应急照明配电箱,并且可以在火灾时受自动报警及联动系统控制来强启,如果仅仅把这部分灯具单独设置一个回路,那么这个应急照明所在的配电箱其它回路极有可能都是非消防电源,

现在很多工程不再使用那种双灯头的壁挂式应急照明灯,而是采用带蓄电池的灯具(比如筒灯)。突然发现不知道怎么画图了!
举个例子:旅馆走廊,装修吊顶后,走廊照明采用筒灯,间隔控制( 因筒灯较多,不再给每个灯设置开关),而是在配电箱中用断路器或接触器集中控制,,这些筒灯中一部分自带蓄电池,在火灾发生时作为应急照明。以上是我要实现的目的,但具体配电发生了矛盾。
首先,这部分自带蓄电池的筒灯既然是应急照明,那么就要单独一个回路或设置应急照明配电箱,并且可以在火灾时受自动报警及联动系统控制来强启,如果仅仅把这部分灯具单独设置一个回路,那么这个应急照明所在的配电箱其它回路极有可能都是非消防电源, 如何在消防强切非消防电源的时候而不切断应急照明这一回路并强启这一回路呢?求比较合理的做法。2,如果为应急照明单设应急照明配电箱,那么例子中这一走廊的筒灯想要全部打开很明显要把普通照明配电箱和应急照明配电箱中控制筒灯的开关打开,这样岂不是很麻烦(开一个走廊的灯要找到2个箱子)?
此处不讨论那种靠切除正常电源,启动蓄电池达到强启灯具的做法。
yunyouseng
2011年03月22日 23:21:12
2楼
对于应急照明,我采用过很多方式。希望和大家交流下,找到比较合理的。一下几种情况是在有应急照明消防强启要求下的。
1,对于走廊教短的,我通常把走廊和楼梯间的所有灯具都作为应急照明,由应急照明箱统一配电,比如高层住宅内的公共部分。
2,走廊较长的,普通照明和应急照明完全分开,分别由不同配电箱供电,应急照明采用自带蓄电池的双头应急灯或其它形式的应急壁灯。
3,走廊较长的,应急照明兼做平时照明的,我还没找到合适的配电方案,感觉好乱,费劲心思让配电符合了规范,最后发现一点不实用。
回复
yunyouseng
2011年03月22日 23:33:58
3楼
走廊较长的,应急照明兼做平时照明的,我找了个不怎么成熟的想法,平时照明灯具和应急照明灯具都用开关控制(每个开关控制一定数量的灯具)开关集中放置,但两种灯具由AL箱和ALE箱分别供电。
回复
dyingsummer
2011年03月23日 09:25:13
4楼
一直有这个疑问,期待强人提供思路。
回复
52spp
2011年03月23日 09:35:11
5楼
下下图纸学习呗
回复
hf992434
2011年03月23日 14:30:04
6楼

“我找了个不怎么成熟的想法”----就是这样设计,为什么不成熟呢?
回复
nanhu006
2011年03月23日 15:35:05
7楼
如果有一种特殊的应急照明灯,在平时照明中通过开关控制时只给电池充电,关掉开关电池也不工作,只有当强切电源利用电池照明,这样就解决了这个问题,不知有没有这样的灯。
回复
yunyouseng
2011年03月23日 17:14:38
8楼

因为走廊较长,我在走廊两端各放一个双控开关,发现用双控开关后要5~6根线控制一组灯具,未免太浪费也不合理了。
回复
ziguang_000
2011年03月23日 23:31:31
9楼
刚接触一个商场的项目是装修图,公共区域和走道照明都涉及到此类问题,甲方要求首先装修图纸上的布置的筒灯要划出来一部分灯具作为应急照明。其次这部分灯具平时营业时候与正常照明一样营业时点亮,非营业的时候熄灭。在火灾时候强制点亮。我的做法是干脆把这部分的灯具及其回路全都划出来,应急照明配电箱采用的是ATSE+EPS的做法,应急照明3根线 L+N+充电线吧 在应急照明配电箱箱加楼宇继电器控制开闭,火灾时候直接充电线进行强起。本人属于年轻的那伙的 还不清楚这样做法是否合适 是从图集上参考的一个做法。在设计院老总审图那通过。这种做法:灯具要放火阻燃,配电线路统一低烟无卤耐火,明确应急照明及疏散指示为消防部分的划分。个人认为自带蓄电池的灯具比EPS还要难搞~~~

[ 本帖最后由 ziguang_000 于 2011-3-23 23:40 编辑 ]
回复
hf992434
2011年03月24日 10:04:31
10楼

可以在走廊中间再增加双控开关,火灾时强制点亮
回复
auhzl
2011年03月24日 10:21:32
11楼
看到你的看法,使我对平时照明兼应急照明配电问题,有了更清楚的认识,学习了!
回复

相关推荐

APP内打开