现在很多工程不再使用那种双灯头的壁挂式应急照明灯,而是采用带蓄电池的灯具(比如筒灯)。突然发现不知道怎么画图了!举个例子:旅馆走廊,装修吊顶后,走廊照明采用筒灯,间隔控制(因筒灯较多,不再给每个灯设置开关),而是在配电箱中用断路器或接触器集中控制,,这些筒灯中一部分自带蓄电池,在火灾发生时作为应急照明。以上是我要实现的目的,但具体配电发生了矛盾。首先,这部分自带蓄电池的筒灯既然是应急照明,那么就要单独一个回路或设置应急照明配电箱,并且可以在火灾时受自动报警及联动系统控制来强启,如果仅仅把这部分灯具单独设置一个回路,那么这个应急照明所在的配电箱其它回路极有可能都是非消防电源,

现在很多工程不再使用那种双灯头的壁挂式应急照明灯,而是采用带蓄电池的灯具(比如筒灯)。突然发现不知道怎么画图了!
举个例子:旅馆走廊,装修吊顶后,走廊照明采用筒灯,间隔控制( 因筒灯较多,不再给每个灯设置开关),而是在配电箱中用断路器或接触器集中控制,,这些筒灯中一部分自带蓄电池,在火灾发生时作为应急照明。以上是我要实现的目的,但具体配电发生了矛盾。
首先,这部分自带蓄电池的筒灯既然是应急照明,那么就要单独一个回路或设置应急照明配电箱,并且可以在火灾时受自动报警及联动系统控制来强启,如果仅仅把这部分灯具单独设置一个回路,那么这个应急照明所在的配电箱其它回路极有可能都是非消防电源, 如何在消防强切非消防电源的时候而不切断应急照明这一回路并强启这一回路呢?求比较合理的做法。2,如果为应急照明单设应急照明配电箱,那么例子中这一走廊的筒灯想要全部打开很明显要把普通照明配电箱和应急照明配电箱中控制筒灯的开关打开,这样岂不是很麻烦(开一个走廊的灯要找到2个箱子)?
此处不讨论那种靠切除正常电源,启动蓄电池达到强启灯具的做法。
免费打赏
wyn412
2011年08月11日 22:15:50
22楼
回复
xfxsjs
2012年12月23日 11:15:32
23楼
是不是这样的:
从断路器出来的火线,分成二条,一条经过开关连接到灯具,作为火线。一条作为充电线直接连接灯具。平时关灯只切断开关,充电线路电压正常,灯具蓄电池不供电,灯具灭。发生火灾强切时,充电线路也失压,蓄电池供电,灯具亮,达到非常照明的目的。我记得喜达屋客房入户灯就是这样的作用的
我也常用这个方案,很好,特别适合包房等面积不大,小房间个数又多,距离又较零散的灯具正常照明兼做应急照明。有些人喜欢把每个房间的这一个带蓄电池的灯集中起来单独给回路,这个回路和某些房间正常照明又不同一相位,不宜共用面板开关,每个又要单独给个单联面板开关,施工复杂多了。我赞成这种做法!
回复
annihilation
2012年12月23日 13:02:47
24楼

我觉得有道理
回复
kongzhuo12
2012年12月24日 09:39:51
25楼
首先采用带蓄电池的筒灯等(非专用消防灯具)是不符合消防设计要求,这个需要明确。
其次这种做法现在常见,设计可以采用应急照明和普通照明分开的方式配电。对于较长的走道,可以采用每四盏中取一应急灯具的做法,消防强切的方式主要由开关决定,一种采用双控开关,一种采用带消防切断端子的开关,都可以达成设计要求。
回复
志雄
2014年12月01日 13:22:44
26楼
我也在摸索这个问题,看了各位工程师的意见,有个疑问就是应急照明一定要双回路电源吗?现在的带蓄电池的应急照明完全可以做到不需要双回路电源线也能满足应急要求呀。比如: 楼梯间的应急照明灯,就可以采用自带蓄电池的吸顶应急灯(带微型中间继电器), 从电源配电箱接出两条火线:一条接现场翘板开关,一条作为应急灯充电电源线,平时由翘板开关控制灯具的启闭;应急时,电源回路断开,灯具内微型中间继电器动作,蓄电池自动断开充电线,并与灯具连通,点亮应急灯。这样做不知可否?请各位工程师点评。
回复
智能建筑一体化
2017年12月26日 12:06:08
27楼

跟着大家学下了!


专业智能应急照明疏散系统, 智能照明控制系统,消防设备电源监控系统,防火门监控系统,智能强弱电一体化控制系统,UPS,EPS应急电源,电气火灾监控系统,KNX智能家居楼宇控制系统集成商 服务热线021-34710836

回复
二哥在野
2018年06月14日 09:27:59
28楼
总算找到这个问题了,不知楼主现在采用的是哪种方法,或已选择规避这个问题
回复
吃货大人
2018年06月25日 13:13:40
29楼
这问题咨询过图审单位审核人员,他们建议兼做平常照明的带蓄电池的筒灯单独一路开关控制,和普通照明灯一样的控制方式,这样就不存在矛盾问题!如图: AZCMZWV888L%_]$7(RCZ$LV.png
回复
划破长空
2018年07月06日 14:25:49
30楼
应急照明数量较少可采用三级负荷供电(单电+蓄电池),数量多时可二级负荷供电(双电+蓄电池),主要取决于本建筑物的消防负荷的等级要求,详见建规。采用二级负荷供电时,就应该单独配电箱了,走廊里灯具选择部分作为应急灯,做1回路+双控开关,实现平时可控+消防强启,走廊时其它灯具引自普通箱,采用单控开关控制,消防时断电处理。走廊里的灯具不建议做成断路器直接控制,翘板开关很实用的啊,应急回路开关和普通回路开关放在同一个位置,然后应急的做一个明显标志。如果三级供电,那说明建筑物不大,这样的话就采用双头灯了,这种做法简单实用。