向前辈请教~双向地震和偶然偏心问题
沙向月
沙向月 Lv.4
2011年03月22日 19:24:19
只看楼主

首先~请这里的斑竹原谅我~这个帖子我在早上的时候在PKPM的专区里发过一次~我不是恶意的灌水~而是发在哪里~没有一个前辈帮我回答这个问题~而我又急于知道。。。谢谢了~~~ 毕业半年~做设计没有多久~向各位前辈请教~ 现在在做一个5层框架,矩形规则,每跨8.8m/7.6m的实验楼~场地类别是4类场地~第一组,7度半,框架抗震等级取3级 在satwe中~有个地震选项~双向地震 偶然偏心~请问各位前辈~这个工程是否应该勾选偶然偏心呢~

首先~请这里的斑竹原谅我~这个帖子我在早上的时候在PKPM的专区里发过一次~我不是恶意的灌水~而是发在哪里~没有一个前辈帮我回答这个问题~而我又急于知道。。。谢谢了~~~
毕业半年~做设计没有多久~向各位前辈请教~
现在在做一个5层框架,矩形规则,每跨8.8m/7.6m的实验楼~场地类别是4类场地~第一组,7度半,框架抗震等级取3级
在satwe中~有个地震选项~双向地震 偶然偏心~请问各位前辈~这个工程是否应该勾选偶然偏心呢~
satwe的书我看了~对于偶然偏心有给了个公式~还有双向地震都没具体说明都是什么时候勾选
所以~请问各位前辈~这两个都应该什么时候勾选~具体是哪本规范里要求的呢~
额外~还想请问~各位前辈~对于地梁的截面~是如何取得呢~~
谢谢前辈们了~~谢谢~~
免费打赏
zzyxhz
2011年03月23日 20:18:42
22楼
拿你这个工程来说,规则的多层框架结构,先点取偶然偏心计算,如果位移比大于1.2,则返回单点双向地震作用重新计算。如果位移比还是大于1.5,则要调整模型。 l联系梁的断面取值可看《建筑桩基技术规范》P24页,宽度不宜小于250mm,高度取承台中心距地1/10~1/15,如果梁直接连框架柱,则按框架梁的要求取值。供参考。
回复
cpxmy123
2011年03月23日 21:24:33
23楼
两个都点上没问题
回复
longxinjin1987
2011年03月23日 22:34:15
24楼
感觉很多人都认同两个都点上
回复
wisely_05
2011年03月23日 22:36:49
25楼
学习学习,一般情况下我都选了
回复
up_stairs
2011年03月23日 23:11:31
26楼
多层的话不用都选,先试算超的话再点上双向地震
回复
cu9876543210
2011年03月23日 23:26:19
27楼
偶然偏心高层才用的
回复
kevintong
2011年03月23日 23:44:25
28楼


谢谢三楼

其实看satwe说明书就很清楚……
回复
pengt123456
2011年03月24日 00:34:15
29楼
谢谢楼上的附件,学习了
回复
kfvv
2011年03月24日 02:49:53
30楼
求真解。。
回复
沙向月
2011年03月24日 07:03:59
31楼
谢谢各位前辈的帮助~~~那个附件真的很好~就是有些规范的应用是01年的~不过我觉得并不耽误应用~如果还有疑问就看看那个附件吧~~
还有谢谢13楼得前辈~谢谢了~
回复