【求助】防火风口的尺寸怎么设计?
muyelantian
2011年03月22日 13:32:27
来自于通风排烟
只看楼主

1.防火风口是不是兼具防火阀和风口的功能呢?根据规范要求穿越防火分区设防火阀可不可以用防火风口代替?2.防火风口的尺寸是如何确定的呢?假定室内排风机风量3000m3/h,应设置几个防火风口进风?每个防火风口多大?风速取多少呢?(补充:排风口和防火风口数量和尺寸可以一样吗?)

1.防火风口是不是兼具防火阀和风口的功能呢?根据规范要求穿越防火分区设防火阀可不可以用防火风口代替?
2.防火风口的尺寸是如何确定的呢?假定室内排风机风量3000m3/h,应设置几个防火风口进风?每个防火风口多大?风速取多少呢?(补充:排风口和防火风口数量和尺寸可以一样吗?)
免费打赏
fine_2009
2011年03月24日 10:56:47
12楼
防火风口一般就是普通风口套一个防火阀。达到有防火要求的隔墙上气流串通的作用。在《通风设计手册》上是那个套个可70℃关闭的自动防火卷帘的,实际安装真没去看过。
应参照风口功能,用于通风则按普通通风风口风速进行设计,用于防排烟则遵守防排烟风口风速设计,当然,用于防排烟可能按自然补风,风速1米左右或不大于50Pa阻力来设计?具体风速限制是多大我不太清楚。
回复
jessifil
2011年03月24日 11:35:29
13楼
加70℃的风口应该是做通风用的吧。。。
回复
zzy_zlb
2011年03月24日 16:12:11
14楼
防火风口是不是兼具防火阀和风口的功能呢?根据规范要求穿越防火分区设防火阀可不可以用防火风口代替?什么样的的防火风口?为什么要穿防火分区?
2.防火风口的尺寸是如何确定的呢?假定室内排风机风量3000m3/h,应设置几个防火风口进风?
每个防火风口多大?风速取多少呢?(补充:排风口和防火风口数量和尺寸可以一样吗?)
根据风速确定大小,平时是否使用?可以一样
回复
h383376684
2011年03月24日 22:39:45
15楼
多看看参考书 规范 上面都有的
回复
longer_maple1
2011年03月24日 22:42:00
16楼
板式排烟口就是防排烟风口
回复
sleepsong
2011年03月25日 13:11:59
17楼
防火风口就是把普通风口上的调节阀做成了薄型防火阀,平时常开70℃熔断关闭
回复
vs1983
2011年03月28日 15:29:35
18楼
空调送风70度,
排气280度
回复
susan_220
2011年03月29日 19:31:39
19楼
风速可以在2~3m/s
回复
eteliu
2011年04月07日 17:51:22
20楼
那是排风用风口啊,防火阀是必须在穿越防火分区不超过两米处加设的,而风口不一定在这个合理的位置。
回复
chailang311
2011年04月14日 17:24:34
21楼
按风量来确定
回复

相关推荐

APP内打开