请教各位前辈一个问题,一栋2层的砖混结构,如下图所示部位该如何建模,如何加荷载?我同事说可以不用布墙,只需在墙位置处布梁,然后在梁上加上墙荷即可。可问题是此处如何布梁,梁搭接在哪,直接搭墙上么?希望各位不吝赐教,先行谢过了!

请教各位前辈一个问题,一栋2层的砖混结构,如下图所示部位该如何建模,如何加荷载?我同事说可以不用布墙,只需在墙位置处布梁,然后在梁上加上墙荷即可。可问题是此处如何布梁,梁搭接在哪,直接搭墙上么?希望各位不吝赐教,先行谢过了!

未命名.jpg

免费打赏
toney2031
2011年07月29日 10:09:33
12楼
直接在隔墙板底加两根12的钢筋即可,不要搞得那么麻烦年轻人!!
回复
xdl2099
2011年07月29日 11:37:19
13楼
不用加梁也可以,把非承重墙三分之一墙高的荷载按板均布恒载输入,施工图注明该非承重墙下部位要有加强措施(加钢筋)。希望可以帮到你。
回复
wudi27784243
2011年07月30日 16:44:07
14楼
你要是用90的空心砖就可以不设梁只是加筋,然后把荷载考虑就去。要是砖的,那就得设梁
回复
wc510699543
2012年01月10日 01:39:53
15楼
建梁加荷载,我目前学习是这么做的。
回复
kugemei
2016年12月17日 20:46:33
16楼
感觉不输入计算不准确吧,都是砌体墙,为什么190就能承重,120就不行,说不定实际中也有一部分荷载是层层传递下来的呢
回复
龙枪虎豹骑
2016年12月17日 21:22:05
17楼
没有这种做法。必须要靠墙压住。伸入长度为1.2~1.5倍的伸出长度。通过计算来配筋。
回复
sunaifeng888
2016年12月17日 22:42:20
18楼
对于这种墙,一设置暗梁即可,即墙下板里加设钢筋满足承载就好了!当然这是为了美观和净高的实用性!
回复
年华似水流
2016年12月17日 23:11:07
19楼
在下一层平面上建一道梁搭接在墙顶的过梁或梁上即可,你总不会告诉我你的窗户洞口顶到板底不能建梁吧