《民规》上说变压器容量不宜大于630KVA,还有供电半径的限制,请问你们在实际工作中是怎么选择的?多谢!
《民规》上说变压器容量不宜大于630KVA,还有供电半径的限制,请问你们在实际工作中是怎么选择的?多谢!
2楼
我的邮箱是:ZHAOLLX2008@126.COM
回复
3楼
可以适当大些,箱变一般不超过800kVA,供电半径以250m为宜!
回复
4楼
同意三楼的意见,供电局一般不会把箱变做的太大,如果你不用箱变容量就可以做的大些了,建议去看看技术措施,上面有具体的变压器容量的算法...
回复
5楼
800kVA的配变安装上有什么要求?是采用杆架式还是采用墩台式?是采用跌落式保险还是采用真空开关来投切变压器运行?应采用哪些控制及保护措施呀?高压地缆应采用什么型号的电缆?低压出线应采用什么线型?
回复
6楼
采用800kVA的箱变,供电半径以250m为宜!
回复
7楼
1.800kVA肯定采用落地式安装
2.建议采用真空断路器(给你一个型号ZW6C-12/630-20)
3.控制保护自己看规范
4.YJV22-10kV
回复
8楼
同意!
回复
9楼
楼主,我帮你把帖子转到供电配电的坛子了!那里解答可能多些
回复
10楼
最好划区供电,按照容量和供电半径尽量分区域划开,每个区域用两台630的变压器供电,低压可以设置母联柜。
回复
11楼
1.800kVA肯定采用落地式安装,如果有条件的话,集中搞一个小区配电室.
2.建议高压控制部分采用真空断路器
3.控制保护自己看规范 ,尽量配备齐全.
4.高压电缆采用YJV22-10kV ,低压用vv22,加装漏电保护装置.
回复