消防电梯与楼梯间合用前室,前室内所设消火栓是否计入消火栓总数,也就是说每层是否必须设三个消火栓。如果前室设一个,其余两个是否不应设在前室。谢谢!
消防电梯与楼梯间合用前室,前室内所设消火栓是否计入消火栓总数,也就是说每层是否必须设三个消火栓。如果前室设一个,其余两个是否不应设在前室。
谢谢!
2楼
有正压送风可计入。
回复
3楼
能具体点,在合用前室的情况下是设三个还是两个。谢谢!
回复
4楼
你就不能说详细点你的工程概况吗?不清不楚谁答你。
回复
5楼
多少层?有没有隔墙?
回复
6楼
本项目24层塔楼,层高2.8m,剪刀楼梯间,有正压送风,楼梯间和电梯间合用前室,前室外有走道。请问设几个消火栓,设置位置。
回复
7楼
走道数量加一就是。
回复
8楼
前室设一个,走道设两个,都为单栓,前提是两把水枪能同时到达室内任何位置.
回复
9楼
条件不清,按走道数量加一应没错。
回复