室内给水在伸缩缝地方的做法
dhd151
dhd151 Lv.2
2011年03月21日 14:35:09
只看楼主

今天在工地的施工单位说在地下室伸缩缝的地方加波纹管,还要加橡胶软接头,问设计也是说加,但是再别的地方我们都没有加过,问其他的设计也是含糊不清的说法,请问大虾是不是要加橡胶软接头啊??急啊~~

今天在工地的施工单位说在地下室伸缩缝的地方加波纹管,还要加橡胶软接头,问设计也是说加,但是再别的地方我们都没有加过,问其他的设计也是含糊不清的说法,请问大虾是不是要加橡胶软接头啊??急啊~~
tx
2011年03月21日 14:46:26
2楼
《建筑给水排水设计规范》3.5.11条:给水管道不宜穿越伸缩缝、沉降缝、变形缝。如必须穿越时,应设置补偿管道伸缩和剪切变形的装置。
一般生活给水管可设置橡胶软接头,消防管道设置波纹管。当然,最好都为波纹管,多不了几个钱。
回复
dhd151
2011年03月22日 08:39:15
3楼
谢谢,施工进行中~~
回复
老科
2011年03月22日 12:50:30
4楼
加波纹管就可以了!