化工厂污水站运行约有3个月,主要污染物为甲醛、杂环类、少量苯物质,工艺为预处理-厌氧-好氧-深度处理,进水浓度与设计指标偏差较大,经常出现超设计指标浓度几倍的进水。由于前端水量较大,污水站进水流量没法降低,维持在40m3/h左右。目前甲醛处理效果比较好,进水甲醛浓度2000+ppm,出水达到1.0ppm以下。进水COD5000+ppm,出口COD总是维持在300左右,污泥颗粒松散,沉降比达到90%(SS3.5g/L),但通过镜检还是有不少原生动物存在。通过大量排泥,将污泥浓度降至2.5g/L,污泥沉降比回到60%左右,上清液有沙量絮体。生物段加大量自来水将有毒有害物质稀释出去,以上过程操作了3周左右,出水COD没有明显下降。
通过气相色谱分析,出水中主要含有杂环类物质,如果污泥性能好的时候是能够将这类物质降解。但目前污泥活性不够,马上面临环保验收,想在末端增加高级氧化设备,已经做过试验的就是次氯酸钠,基本没有效果。
高手能不能给点好建议,怎么样让污泥活性恢复?或者有设么其他办法,上套高级氧化设备降低出口COD。
22楼
进水有很多比较好氧化的物质,估计双氧水都和那些物质反应了,不过现在我也在试。
回复
23楼
是麽?
这个哪里有卖?
回复
24楼
之前做过化工废水,预处理有用微电解,但材质安装方式不合适,导致支架坍塌,铁炭会结块,现在市场上有经过改良的铁炭填料,烧结一体 的,不知效果行不行,不会出现结块,但价格挺贵的
回复
25楼
对于你所提污水中含有的物质,预处理是关键,后续是辅助
没有好的预处理,后面的效果大打折扣
建议预处理就采用芬顿氧化
想重新培养污泥,那是个长期活,应付检查是来不及了,建议后续出水直接加芬顿氧化,做试验,确定加药比例,应付验收应该没啥问题
回复
26楼
回复
27楼
7楼的意见我有同感,根据你介绍的情况,你也说到如果活性污泥的活性好,也能对污染物进行降解,关键是如何恢复污泥的活性?就这个问题给你几点建议
1、在系统出问题的时候有必要控制一下进水的污染物负荷,把负荷降低给污泥一个休养生息的机会,等情况好转时逐步加大负荷让活性污泥逐步适应。
2、调整好活性污泥的营养物质的比例对C:N:p的比例作经常的分析观察,一般来说化工废水的活性污泥的营养物质大多不均衡需要有针对的补充特别是在系统的调试阶段。
3、你的情况如果顺利的话15天可以调整过来,这是我调试的经验仅供参考。
祝你好运!
回复
28楼
采用铁碳微电解,PH值控制在3,COD除去率30-50%
回复
29楼
不知道是否在厌氧前设置水解酸化池,这有利于打开长连或环连。
如果没有就在调节池里想想办法。
关于沉淀比,我个建议加大排泥量,将沉淀比降到30%以下,只要保证污泥浓度在1.5~2g/L。这样有利于污泥的更新换代(有利于驯化)
至于SV升高应是高负荷造成的。
回复
30楼
电解,虽然成本高点,效果肯定没问题。微电解搞起来很麻烦的。鉄炭要换填料,芬顿要搞强酸。铁炭是打不开的苯环
回复