伸缩缝的问题(新手,希望大家不要见笑)
hubin003
hubin003 Lv.2
2006年04月07日 11:29:28
来自于建筑施工
只看楼主

砖砌体,混凝土的伸缩缝如何留设,留设时要全部切断吗?

砖砌体,混凝土的伸缩缝如何留设,留设时要全部切断吗?
免费打赏
yinlang
2006年04月07日 14:58:17
2楼
当然要全部切断啊,要不然伸缩缝就起不到作用了啊。
回复
huai756
2006年04月07日 19:24:43
3楼
如果是单纯的伸缩缝就不必了,因为他又不是沉降缝。若伸缩缝和沉降缝是一体的,那必须要全部切断并且考虑其宽度也是很重要的。
回复
sayto
2006年04月07日 20:22:10
4楼
楼上说的单纯的伸缩缝是指温度变形缝么?不必切断?
回复
yyhefei888
2006年04月07日 23:50:00
5楼
我同意楼上的看法
伸缩缝不要切开
地震缝也不需要切开
只有沉降逢需要切开
回复
sayto
2006年04月08日 10:55:53
6楼
问题是钢筋连着不好支模
回复
zhangjunqing
2006年04月08日 11:05:31
7楼
伸缩缝的主要作用是避免由于温差和砼收缩而使房屋结构产生严重的变形和裂缝。为了防止房屋在正常使用条件下,由于温差和墙体干缩引起的墙体竖向裂缝,伸缩缝应设在因温度和收缩变形可能引起的应力集中、砌体产生裂缝可能性最大的地方。温度伸缩缝的间距可通过计算确定,亦可按砌体结构设计规范(GB2003-2001)表6.3.1采用。
砌体房屋温度伸缩缝的最大间距(M)
屋盖和楼盖类别 间距
整配式或装配整体式钢筋混凝土结构 有保温层或隔热层的屋盖、楼盖 50
无保温层或隔热层的屋盖、楼盖 40
整配式无檩体系钢筋混凝土结构 有保温层或隔热层的屋盖、楼盖 60
无保温层或隔热层的屋盖、楼盖 50
整配式有檩体系钢筋混凝土结构 有保温层或隔热层的屋盖、楼盖 75
无保温层或隔热层的屋盖、楼盖 60
瓦材屋盖、木屋盖或楼盖、轻钢屋盖 100
伸缩缝的做法是从基础顶面开始将两个温度区段的上部结构完全分开。
回复
xquan
2006年04月12日 10:29:37
8楼
同意楼上的观点
回复
xquan
2006年04月12日 10:30:50
9楼
伸缩缝的做法是从基础顶面开始将两个温度区段的上部结构完全分开。
回复

相关推荐

APP内打开