我们公司配电柜上采用的全是AC220V LED指示灯,一个搞售后的工程师说把LED指示灯的工作电压改为AC380V就可以解决,说是因为N线的问题引起的,在检验中,发现把N线全断开,AC220V LED灯还是微亮一会就熄灭了,我认为引起感应跟N线没有什么关系?你们认为呢?
我们公司配电柜上采用的全是AC220V LED指示灯,一个搞售后的工程师说把LED指示灯的工作电压改为AC380V就可以解决,说是因为N线的问题引起的,在检验中,发现把N线全断开,AC220V LED灯还是微亮一会就熄灭了,我认为引起感应跟N线没有什么关系?你们认为呢?
32楼
有朋友说在指示灯两端并接一支电容器比较麻烦,其实也可以将指示灯“热端”的单根导线换成屏蔽线,且将屏蔽层的末端可靠连接到指示灯的“冷端”——通常是零线N
回复
33楼
并联电容即可解决
当然,更换交流指示灯最方便~~
回复
34楼
我来学习一下
回复
35楼
最近一断时间,我也碰到这样问题,感觉很头痛,发现指示灯都会有这样的问题,不过经过几次改动线路,就莫名其妙的好了,我自己都不知道怎么弄好的,看了十楼的说法,如果下次在碰到这样的问题,我试下看看行不行,串线问题很头痛,学习了。
回复
36楼
看来遇到这样的问题的人不在少数啊,呵呵!
回复
37楼
遇到过,不过没有改,不影响使用,看到这还真得查查啊,解决掉。
回复
38楼
光线暗的时候看起来比较亮,是个问题,要解决的,呵
回复
39楼
应该是感应电引起的,这主要是零线零点偏移引起的,改为380就可以解决
回复
40楼
学习中。。。。。
回复
41楼
13楼是正解。因为存在电容的原因。
回复