LED灯因感应电微亮怎么解决?
yjd107888
yjd107888 Lv.5
2011年03月19日 08:39:30
只看楼主

我们公司配电柜上采用的全是AC220V LED指示灯,一个搞售后的工程师说把LED指示灯的工作电压改为AC380V就可以解决,说是因为N线的问题引起的,在检验中,发现把N线全断开,AC220V LED灯还是微亮一会就熄灭了,我认为引起感应跟N线没有什么关系?你们认为呢?

我们公司配电柜上采用的全是AC220V LED指示灯,一个搞售后的工程师说把LED指示灯的工作电压改为AC380V就可以解决,说是因为N线的问题引起的,在检验中,发现把N线全断开,AC220V LED灯还是微亮一会就熄灭了,我认为引起感应跟N线没有什么关系?你们认为呢?
免费打赏
nanhu006
2011年03月24日 09:37:42
22楼
进来学习学习
回复
夏季森林
2011年03月24日 13:24:05
23楼
并联一个电容固然可以解决问题,但是如果柜子很多,回路也很多,那加起来很麻烦,现实这么做得也不多。还是把每个柜子中指示灯的N线好好检查一遍,我在现场又是也会遇到这种情况,但是把N线接对、接牢固了之后,这个问题就解决了。
回复
huiyuan1111
2011年03月24日 15:07:33
24楼
新手来学习的
回复
zsc0803
2011年03月25日 11:34:49
25楼
我们厂也出现过此类问题哦
回复
liuhuoaaa
2011年03月25日 19:44:55
26楼
学习了 还没见过这种情况!
回复
yjd107888
2011年03月25日 20:45:02
27楼
我现在还想知道,是不是换成AC380V就真的能解决问题?
回复
ddw2008
2011年03月27日 15:44:42
28楼
新手来学习的
回复
lhp95
2011年03月27日 18:55:30
29楼
换成48V抗干扰指示灯不就没事了
回复
缥缈峰
2011年03月27日 20:55:09
30楼
并联电容太麻烦了
还不如直接更换成380AC的指示灯简单
回复
yuhonchen
2011年03月28日 19:38:09
31楼
来学习的!
回复