LED灯因感应电微亮怎么解决?
yjd107888
yjd107888 Lv.5
2011年03月19日 08:39:30
只看楼主

我们公司配电柜上采用的全是AC220V LED指示灯,一个搞售后的工程师说把LED指示灯的工作电压改为AC380V就可以解决,说是因为N线的问题引起的,在检验中,发现把N线全断开,AC220V LED灯还是微亮一会就熄灭了,我认为引起感应跟N线没有什么关系?你们认为呢?

我们公司配电柜上采用的全是AC220V LED指示灯,一个搞售后的工程师说把LED指示灯的工作电压改为AC380V就可以解决,说是因为N线的问题引起的,在检验中,发现把N线全断开,AC220V LED灯还是微亮一会就熄灭了,我认为引起感应跟N线没有什么关系?你们认为呢?
免费打赏
yjd107888
2011年03月21日 19:15:38
12楼
作电源指示用,常用电源,备用电源指示,常用电源合闸,指示,备用电源合闸指示
回复
liu4qing
2011年03月22日 10:56:23
13楼


同意上述说法。
以前在使用氖泡指示灯和发光二极管电路做的指示灯时,都曾经遇到过类似问题,当指示灯的“热端”导线较长且与其它带电导线靠近并行时,常会因热端导线与其它“火线”之间分布电容的影响而使本应熄灭的灯发出微弱的光,在晚上更加明显,甚至使观察者误判。
在灯上并一个容量较大的电容可以降低感应到的交流电压,使之低到不致于发光的程度。
回复
lijinyu2929
2011年03月22日 13:17:04
14楼
来学习学习,
回复
bjb836671586
2011年03月22日 20:39:43
15楼
回复
zfwkkgzjs
2011年03月22日 22:45:48
16楼
我们出有出现这样的问题,
回复
kmagic
2011年03月23日 00:33:52
17楼

部分同意五楼的说法,这个问题是由于所有指示灯N线弓头只引出一根N线引起的,将弓头中间分开,再引一根N线去N接线端就可以解决,如果是单一指示灯应该没这问题
回复
qbw4607
2011年03月23日 08:58:36
18楼

强烈同意,并且建议采用此方法!其余的解释都是浮云...
回复
mango_118
2011年03月23日 20:44:51
19楼
新手来学习的
回复
xuyikangnj
2011年03月23日 23:06:51
20楼
我们也遇到过的,并联一个耐压250V,10UF的电容就行了
回复
dqzdhyl
2011年03月24日 00:02:20
21楼
并联一个耐压250V,10UF的电容,
好办法
回复

相关推荐

APP内打开