我们公司配电柜上采用的全是AC220V LED指示灯,一个搞售后的工程师说把LED指示灯的工作电压改为AC380V就可以解决,说是因为N线的问题引起的,在检验中,发现把N线全断开,AC220V LED灯还是微亮一会就熄灭了,我认为引起感应跟N线没有什么关系?你们认为呢?
我们公司配电柜上采用的全是AC220V LED指示灯,一个搞售后的工程师说把LED指示灯的工作电压改为AC380V就可以解决,说是因为N线的问题引起的,在检验中,发现把N线全断开,AC220V LED灯还是微亮一会就熄灭了,我认为引起感应跟N线没有什么关系?你们认为呢?
2楼
我估计是三相不均衡造成的零漂移找成的压差引起的。
回复
3楼
这是感应电引起的,不要将指示灯跟线圈并联。而是要由控制器的辅助触头控制。
回复
4楼
谢谢楼上的二位解答
回复
5楼
是因为N线的问题引起的。可将N线重复接地或改用地线。
回复
6楼
是的 你换成AC380V的就不会出现这个问题了。我们出现过这个问题啊。
回复
7楼
五楼有没有搞错呀,N线重复接地不是用于所有系统的,你要分消,还教人用一线一地,你别害人了
回复
8楼
谢谢各位的解答,但我把N线断开,也会亮一会儿,是不是表示跟N线没有关系呢?
回复
9楼
你的LED指示灯是否有与控制器线圈并联?如果是的话改为触点控制就可以了。
回复
10楼
并联一只450V 1UF的电容可以解决
回复
11楼
LED灯看是指示什么用的,用在感放性和容性的话就有可能出现,在电容补偿柜里,它还充当放电回路