在波纹补偿器安装完后四周的杆(如图)是否要取掉?不取掉的话怎么达到补偿效果呢?小弟我诚心请教。大家能不能说说它的工作原理呢?[ 本帖最后由 yangyutian123 于 2011-3-19 16:49 编辑 ]
在波纹补偿器安装完后四周的杆(如图)是否要取掉?不取掉的话怎么达到补偿效果呢?小弟我诚心请教。大家能不能说说它的工作原理呢?
[
本帖最后由 yangyutian123 于 2011-3-19 16:49 编辑 ]
2楼
不可以取掉。去了之后变的很不牢固了,两个端口会出现错位等等问题。
在O4S407金属管道安装规范上这样提到了不锈钢波形膨胀节,应该和你这个一样的。
说明中提到:“波形膨胀节的定位螺杆乃是运输或安装过程中的保护装置,工程
安装验收后,应及时
彻底拧松螺母,
拆除定位螺杆,使之发挥和恢复补偿功能。”
主要功能是补偿轴向伸缩。安装前应进行预拉伸或预压缩。
所以,LZ还是不要忙着安装完成就拆除吧~
[
本帖最后由 aixinyan 于 2011-3-23 13:10 编辑 ]
回复
3楼
谢谢你的回复,但是那四个杆是用螺母紧固了的,不去的话怎么能达到补偿效果呢?小弟我实在想不明白呀?
回复
4楼
波纹补偿器属于一种补偿元件。利用其工作主体波纹管的有效伸缩变形,以吸收管线、导管、容器等由热胀冷缩等原因而产生的尺寸变化,或补偿管线、导管、容器等的轴向、横向和角向位移。也可用于降噪减振。在现代工业中用途广泛。
回复
5楼
支持沙发,不要去掉,把它调整到可允许变形量位置。到时巡检可以通过这个位置观察变形情况!
回复
6楼
不要去掉,把它调整到可允许变形量位置。
回复
7楼
好东西。。学习学习、、
回复
8楼
安装完成后螺母是要松开或去掉的 要不达不到补偿的效果
回复
9楼
不用去掉,安装时是常温,也就是允许变形的位置,温度增加后,应力管道增长,它是被压缩的。
回复
10楼
桥梁预制梁会用到,但是也是等强度到了要求,才取的
回复
11楼
谢谢大家对小弟的帮助!
回复