施工现场用开关箱
nupt06yc
nupt06yc Lv.5
2011年03月18日 18:17:43
来自于工地图片
只看楼主

“每台用设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制 2台及2台以上用电设备(含插座。)”规范中的这条如何做到。安监站把这条搬出来了。

“每台用设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制 2台及2台以上用电设备(含插座。)”规范中的这条如何做到。安监站把这条搬出来了。
免费打赏
dianqipanli
2011年03月18日 18:44:18
2楼
此项规范来自《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005.中8.1.3条;内容与你打出的一样。
此条为强条,必须执行。
至于如何做到,老板多花点钱,把箱子按照要求配齐了就可以了,再干不好就是咱们电气的事了。
回复
sena2009
2011年03月19日 13:12:20
3楼
一机一箱一闸,安全第一啊!规范施工,安全生产才是企业发展的根本。
回复
muyuyao
2011年03月19日 13:39:33
4楼
为综合适应施工现场用电设备分区布置和用电特点,提高用电安全、可靠性,JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》依据现行国家标准GB 50052《供配电系统设计规范》,明确规定了施工现场用电工程三级配电原则,开关箱“一机、一闸、一漏、一箱”制原则和动力、照明配电分设原则。

楼主先读明白JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》,再从事建筑临电安装、管理吧!否则,一定是害人害己!!!
回复
yjd107888
2011年03月19日 13:52:44
5楼
安全第一,生命可贵
回复
muyuyao
2011年03月19日 14:07:01
6楼
每台用电设备设置一一对应的开关箱,即三极配电箱,箱内最安全、简捷、符合规范要求的配置是:一只三极透明断路器+一只三极漏电保护器(壳体也透明更好);箱内必须有PE排(通常在左下侧,排上至少3个连接孔),与三极透明断路器的间距足够大,便于接线;N排通常不设,但如果设备(如搅拌机)有单独控制箱,且其控制回路电压是220v的,则必须设;出线最好通过接线端子;下进下出线;箱子设明锁。






注释:1、目前,各站对配电箱的配置要求很不统一,不少要求甚至是违背规范要求的,这给我站的监督管理工作造成了很大障碍,给所有施工单位更是造成了重大浪费,还影响了施工进度。鉴于此,我推荐此国家认
回复
muyuyao
2011年03月19日 14:35:52
7楼
每台用电设备设置一一对应的开关箱,即三极配电箱,箱内最安全、简捷、符合规范要求的配置是:一只三极透明断路器+一只三极漏电保护器(壳体也透明更好);箱内必须有PE排(通常在左下侧,排上至少3个连接孔),与三极透明断路器的间距足够大,便于接线;N排通常不设,但如果设备(如搅拌机)有单独控制箱,且其控制回路电压是220v的,则必须设;出线最好通过接线端子;下进下出线;箱子设明锁。

顺便谈谈个人对三相五线制的理解:
三相五线制的叫法本身不科学,是通俗叫法,TN-S系统还是三相四线制,临电规范中就根本没有三相五线制的提法!

三相五线制通俗叫法的主要用意:是为了强调配电过程中,在某些环节,必须使用五芯电缆:从总箱到二级箱动力箱及二级照明箱之间的电缆必须是五芯电缆,包括三根相线(A\B\C)+一根零线(N线)+一根地线(PE线);二级箱到照明末端箱和需要零线(N线)的动力三级箱(即操作箱)之间也必须是五芯电缆;二级箱到不需要零线(N线)的动力三级箱(即操作箱)之间可以是四芯电缆;三级箱(动力即操作箱)到设备之间可以是四芯电缆。

精髓是“从总配电柜(箱)到二级箱、从二级箱到三级箱(动力即操作箱)、从三级箱(动力即操作箱)到用电设备之间都必须连接有一根可靠连接的保护地线(PE线),形成自总箱到设备机壳的PE线通路”。
回复
shihaizong
2011年04月01日 23:08:20
8楼
哪位给讲一讲两级漏电保护到底是怎么回事呢,我不大懂电,但是现在对安全越来越重视,临电又是很重要的一块,要学习啊。
回复
寒冬
2011年04月06日 17:10:30
9楼
我在施工单位的时候对一机一箱一闸一保护,项目经理和公司领导一直意见很大,也难以达到,现在在工地还是越安全越好啊!
回复
php19821983
2011年04月07日 13:33:23
10楼
再重复要点:施工现场用电工程三级配电原则,开关箱“一机、一闸、一漏、一箱”制原则和动力、照明配电分设原则。
回复
兵长
2013年09月14日 08:45:52
11楼
这样的现象很多