框架结构的柱子可以用绑扎搭接吗?
wttmdy2
wttmdy2 Lv.5
2011年03月18日 17:09:57
只看楼主

框架结构的柱子可以用绑扎搭接吗????03G101图集上看到是28以上的钢筋不能用绑扎搭接我们现场查看的时候发现有几根25的和20,22的钢筋都是采用绑扎搭接的监理说柱子都必须电渣压力焊的哪个规范有说明的??????????、、

框架结构的柱子可以用绑扎搭接吗????
03G101图集上看到是28以上的钢筋不能用绑扎搭接
我们现场查看的时候发现有几根25的和20,22的钢筋都是采用绑扎搭接的
监理说柱子都必须电渣压力焊的
哪个规范有说明的??????????、、
免费打赏
hu_zhengdong1984
2011年03月18日 20:39:13
2楼
闲麻烦 就直接双面焊得了
回复
chenliang9702
2011年03月19日 16:09:01
3楼
25个以上的可以用直螺纹呀
回复
chenliang9702
2011年03月19日 16:09:53
4楼
25个以上可以用直螺纹焊接
回复
lyong970010
2011年03月19日 16:29:09
5楼
规范明确了焊接或机械连接是大于或等于28钢筋,因此,在此范围内的规范是允许采取绑扎搭接连接的,但是其搭接长度和位置应满足规范要求,同时绑扎搭接范围的箍筋必须加密处理。
回复
hzg12285
2011年03月19日 16:56:36
6楼
设计图纸要求是怎样做的?一般是机械连接或焊接,搭接也允许,得与设计沟通呀。
回复
kino-huang
2011年03月19日 17:03:54
7楼
如果设计图纸中没有特别说明,25,20,22是可以采用绑扎搭接的,只要绑扎搭接的施工工艺(如搭接位置,搭接长度,面积百分率,粗细钢筋搭接规定等)符合国家现行的相关规范。
回复
xj-mjh
2011年03月19日 17:34:30
8楼
GB50010-2002:
第9.4.1条 钢筋的连接可分为两类:绑扎搭接;机械连接或焊接。机械连接接头和焊接接头的类型及质量应符合国家现行有关标准的规定。
第9.4.2条 轴心受拉及小偏心受拉杆件(如桁架和拱的拉杆)的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接接头。
当受拉钢筋的直径d>28mm及受压钢筋的直径d>32mm时,不宜采用绑扎搭接接头。
既然是“不宜”,也就是可以采用绑扎接头。特别是对选用的钢材化学成分不明时(如进口钢材),不能盲目采用焊接,而应采用绑扎。
回复
w578851172
2011年03月19日 19:12:15
9楼
可以采用绑扎搭接,只要不大于直径28mm就可以。不过现在柱子的钢筋大于28mm基本采用机械连接
回复
scorbejaso75
2011年03月19日 20:22:33
10楼
规范有说明的 你好好理解一下
回复
mjl706684332
2011年03月19日 20:51:15
11楼
同意9楼的看法
回复