我处在楼顶(22层)的冷却塔控制系统在本地,原设计有楼宇自控系统,但目前自控无法启用,为能正常使用需将冷塔的控制挪到B3的冷冻机房,请问如何实施较为经济实用,还要简便,麻烦各位了!
我处在楼顶(22层)的冷却塔控制系统在本地,原设计有楼宇自控系统,但目前自控无法启用,为能正常使用需将冷塔的控制挪到B3的冷冻机房,请问如何实施较为经济实用,还要简便,麻烦各位了!
2楼
启动按钮线路接至冷冻机房,手动控制启停
回复
3楼
我也是这么想的,但一条线路来回400多米,用什么线好?
用不用考虑压降
回复
4楼
控制电缆吧!
回复
5楼
电压降损失还是要考虑的。
回复
6楼
用每芯屏蔽的控制电缆。
建议KVVP-7*2.5。(要求每芯屏蔽)。
回复
7楼
可以采用7芯的2.5平方的控制电缆!
回复
8楼
这个问题可以考虑无线远程控制,试想你是希望花一二百圆的无线远程控制器方便还是喜欢用(价值7~10元/米*400米=3000~4000元)控制电缆呢?
回复
9楼
8楼的主意确实不错,可以考虑.按传统做法,将冷塔的控制挪到B3的冷冻机房后,由B3控制柜的停钮起钮处引线至22层楼顶.设就地控制箱,并注意防雨水.
回复
10楼
8楼、9楼的的意见不错,但我从未接触过相关的远程控制器,你们能否给我一点相关的资料呀?
万分感谢了!!!
我的邮箱:hhw1130@163.com
回复
11楼
不能传 到你的邮箱里啊,请有资料的朋友就放在这里面吧,让大家学习一下,谢谢
回复