【疑问】作为甲方,临时用水怎么做,做到什么程度?
diwuwei99
diwuwei99 Lv.3
2011年03月18日 13:31:57
只看楼主

我是甲方的水暖工程师,刚入行,工地有十栋高层27-33层 建筑面积在14w平方,现在还没开挖基槽,由于施工用水手续还没下来,想暂时解决工地用水,等手续办好再由市政供水,小弟刚在房地产公司做对这些都不懂,请问谁能告诉我这两个方案怎么做,还有建筑红线外,青岛开发区的市政基础建设给水。污排水的工程费按销售面积或总建筑面积(比销售面积多了配套和车库等)的价格是多少,以及红线以内的给水、污废水、中水、消防建设的 费用分别是多少,小弟的qq334361399,是同仁的可以加我,我很急,请求帮助。

我是甲方的水暖工程师,刚入行,工地有十栋高层27-33层 建筑面积在14w平方,现在还没开挖基槽,由于施工用水手续还没下来,想暂时解决工地用水,等手续办好再由市政供水,小弟刚在房地产公司做对这些都不懂,请问谁能告诉我这两个方案怎么做,还有建筑红线外,青岛开发区的市政基础建设给水。污排水的工程费按销售面积或总建筑面积(比销售面积多了配套和车库等)的价格是多少,以及红线以内的给水、污废水、中水、消防建设的 费用分别是多少,小弟的qq334361399,是同仁的可以加我,我很急,请求帮助。

项目前期控制表格.jpg

免费打赏
wuxueliang822
2013年09月03日 23:10:26
22楼
大家回答的都非常好、、、、
回复
durreschen
2013年11月09日 14:59:10
23楼
施工临时供水范围:砼养护用水,洗车冲洗用水,卫生间冲洗用水,零星砂浆搅拌用水,楼层清洗用水和砼泵机冲洗用水,室内外绿化用水以及消防用水等。
施工临时供水负荷计算:本工程临时用水包括施工用水,施工机械用水、消防用水量。
(1)施工用水量
q1= K1Q1N1
式中 q1——现场施工用水量;
K1——未预计的施工用水系数(取1.15);
Q1——工程量(每班计划完成工作量300m3);
N1——施工用水定额(因砼为预拌砼,按砼养护和冲洗模板用水计算,取300L/s)
K2——用水不均衡系数(取1.5)。
(2)施工机械设备用水量
q2= k1K2 =
式中q2——机械用水量(L/s);
k1——未预计施工用水系数(取1.15);
Q2——同一种机械台数();
N2——施工机械台班用水定额(取冲洗搅拌机需水量600L/台);
K2——施工机械用水不均衡系数(取1.5)。
(3)消防用水量(q5)一般取10l/s
(4)总水量Q计算
如果q1+ q2<q5 =10L/s,取Q= q5 =10L/s
管径就根据流量计算
回复

相关推荐