求助各位 关于高层建筑临时施工用水,水泵设置
linsitingmm
2012年03月31日 18:12:56
只看楼主

现在工地设置的水泵是扬程140米,功率11KW的。供水对象是2栋29层的楼,至电梯机房31层,层高3.1米。主管和立管是DN65的,在22层转换为DN50的。出现的情况是一栋用水可以,但是两栋楼同时用水就只能够上到25层。大家看看不换水泵,有什么好的办法。万分感谢!如果单独每栋楼供水,水泵8千块不贵,但是每小时的电费要命啊!

2012年04月01日 13:41:26
2楼
做屋顶生活水箱呢
回复
jdwang
2012年04月01日 16:31:51
3楼
两种处理方法:1.增加一台同型号、性能流量参数相同的水泵,在2栋楼同时用水时可以通过变频柜同时启动两台泵供水;
2.在第24或者25层设置一个小型的蓄水池(可以水泥也可以钢板焊接个),再用台小泵向上供水。
问题产生的原因是流量和扬程计算出现失误,最可能的是水损忘记计算在内了,造成现在的这种情况。
回复
linsitingmm
2012年04月02日 08:30:45
4楼
非常感谢,我们现在也考虑你的第二种方法。总工提议在20层就把管改小!不知道可以行不?
回复
jdwang
2012年04月02日 09:22:33
5楼
出于对满足消防的需要 可以在20层将管道变为DN65,如果临时用水管是单独设置立管向上供水的,可以将管径逐渐变小,按照你说的,可以在20层将管径变为DN32到DN25,最后变为DN20,当然,具体可以根据现场的实际情况决定,总之,管径渐缩,可行。
回复
sopump
2012年04月02日 18:07:37
6楼
是泵的选型有问题哦。流量小啦。流量和扬程成反比,用水量增大了 就打不到顶楼了。 www.shsopump.com 上海双欧专业生产销售恒压变频变速泵,恒压变频变速控制系统……
回复
lindiandiangong
2012年04月02日 22:43:09
7楼
楼上的说的对,两栋同时用水是流量不够,注意压力是多少,立管过大也会增加水下压
回复
云涛
2012年04月04日 19:07:30
8楼
管径渐缩.......?不知理论依据是啥?
肯定不行的,越缩管阻越大。
从板凳的那作法可行。
回复
waterdhg
2012年04月05日 09:44:18
9楼
学习一下!!! 泵的流量选小了吧!!
回复
版专攻
2012年04月06日 23:17:55
10楼
3楼分析的有道理,最根本的原因是计算的时候忘记计算管网的水损了,可以考虑增大往不满足水压的两栋楼供水的管道管径,那个减小管径的说法是不是有点说反了?
回复
jdwang
2012年04月07日 11:40:40
11楼
在施工现场中,临时消防泵的环状主管一般都是DN100,向楼上去的临时消防立管可以由DN100、DN80变为DN65,如果临时用水立管是单独设置的(北京就要求这个临时用水立管是单独设置,不允许从临时消防立管上引出),其管径可以从DN50、DN40、DN32一直逐渐变为DN25,甚至是DN20,当然实际中没必要变化的这么频繁,一切依据现场实际情况确定,我说的管径渐缩是指这个,而不是消防的环状主管道管径变化;此外,如果有的地方可以在临时消防立管上开临时用水点,则临时消防立管管径可以在楼层上部逐渐变化 ,但必须满足紧急情况下的临时消防用水量和压力。
这些在施工中叫做 临时用水方案。
回复