施工现场临时用水的保证
liu-xiao-bin78
2006年09月19日 11:33:38
只看楼主

现有一个施工现场,临时自来水管径DN100(安装100x40卡表)。由于特殊原因,临时自来水必须从业主现有的自来水入口之前的管道上开三通引入,那个管道也是DN100的。麻烦的是,业主的管道带着一个及其重要的设备机房和一个及其及其重要的建筑物,两个都不允许出现压力大幅波动和断水现象(白天如此,夜间24:00以后好些)。施工现场的日最高用水量是100立方。人家提出一个设想,即现场这边夜间(24:00以后)存水,白天就最好不要开阀门了。各位大侠有没有什么好的经验或方案,既能保证不影响人家的正常使用,又能保证现场的用量要求。有的话,请多多执教啦。

这可是真实的实际情况,不知道各位有没有遇到过。事先说明,如果做水箱的话,在市政压力0.4MPa的条件下,多长时间灌满100立米的大水箱?有没有别的办法?
chinesewhale
2006年09月19日 18:42:21
2楼
你做什么的阿!!!用水量那么大阿!!!不行挖水井阿,不一定一定要用自来水阿,太浪费了阿!也是惹业主的麻烦。土建施工不一定要用自来水的阿。我原来那工地土建就是这样啊!水箱没有必要啊!!
回复
liu-xiao-bin78
2006年09月20日 10:05:30
3楼
我们这里有护坡桩施工,人家说最大用水量高峰值是84立米/天,这还不算现场的日常用水(洒水防尘、洗车等)。即便是让他们自备一个50立米的水箱,我还得做一个50立米的,而且工期很长啊,4年,烦人。不过没有生活区还好点,有了更麻烦。
回复
fdx2112
2006年09月26日 16:12:52
4楼
找业主去,业主应保证施工现场的临时用水,这样控制法如何保证施工及工期。
回复
空01
2006年10月12日 08:25:48
5楼
方法是有的。要知道你们业主24:00后半个小时左右有用多少水,根据用水量,设一个水池或水罐,先在水管上开一小孔,用小管径管在DN100水管上开孔(管道降压最好停水,焊接管道。气割,火焊。三分钟之内可焊完成),将水池或水罐灌满。用一个水泵,接好临时管去业主的主要设备。用临时管道供水。在主管上开三通接你要用的施工水管,前提临时管道都做好了。就行了。主要抢个施工时间。要快!行不行。自己看看。
回复
23xinran
2006年10月13日 11:28:53
6楼
以下是引用wind123_2000在2006-10-12 08:25:48.0发表的内容:
方法是有的。[/quote只有市政用水吗?有没有其它水源?工地用水量大一般在晚上的,而居民最高日最大时用水量是有时间的,但市政自来水公司为节约他们的供水压力晚上就小了,是变频泵,你可以用大管径,改装