求助各位大侠:施工现场临时用水用电量应该怎么来估算呀?
求助各位大侠:施工现场临时用水用电量应该怎么来估算呀?
2楼
(转)施工临时用水计算
本工程现场用水分为施工用水、施工机械用水、生活用水和消防用水三部分。
施工用水量q1:以高峰期为最大日施工用水量,计算公式为:
q1=K1∑Q1N1K2/8×3600
式中:K1未预计的施工用水系数,取1.15
K2用水不均衡系数,取1.5
Q1以砂浆搅拌机8小时内的生产量(每台以30m3计)、瓦工班8小时内的砌筑量(每班以20m3砖砌体计)、混凝土养护8小时内用水(自然养护,
以100m3计)。
N1每立方米砂浆搅拌耗水量取400L/m3计,每立方米砖砌体耗水量以
100L/m3计,每立方米混凝土养护耗水量以200 L/m3计。
q1=1.15×(5×30×400+4×20×100+100×200)×1.5/8×3600=5.27L/S
施工机械用水量计算:q2 =K1Q2∑N2K3/8×3600
式中:K1未预计的施工用水系数,取1.15
K3施工机械用水不均衡系数,取2.0
Q2以一台对焊机每天工作8小时计,一个木工房一个台班计,一台锅炉每天工作八小时计。
N2每台对焊机耗水量300L/台.h,每个木工房耗水量20L/台班,每台锅炉耗水量1050L/t.h。
q2=1.15×(300×8+20×1+1050×8)×1.5/8×3600
=0.65L
生活用水q3:现场高峰人数以1500人计算,每人每天用水20L计算:
q3=Q3N3K4/8×3600
=1500×20×1.5/8×3600=1.54L/S
消防用水量q4:根据规定,现场面积在25公顷以内者同时发生火警2次,消防用水定额按10-15L/S考虑。根据现场总占地面积,q4按10L/S考虑。
现场总用水量:根据规定,当q1+q2+ q3〈q4时,采用q4的原则,现场总用水
量为:q= q4=10L/S
供水管径,按下面公式计算:
d=√4q/πV×1000=√4×10/3.14×2.0×1000=0.079m
计算结果,现场供水管径需不小于80mm方可满足现场施工需要。
基本按这个算,但实际要根据现场具体施工调整施工用水项目,以上是转帖来,仅供参考.
回复
3楼
建筑施工中各分项工程的用电量是多少?
回复
4楼
建筑施工中各分项工程的用电量是多少?例如,浇注混凝土用电量为多少,钢筋焊接用电量为多少?
回复
5楼
感谢2搂上传的施工现场临时用水计算,下来作为资料收藏了。谢谢!
回复
6楼
二楼讲得不错
不过我看到过一个施工现场,用的是DN50的管子供水
回复
7楼
那要看具体情况
施工现场 的施工用水和生活用水,生活区人员多,那当然生活用水也大,
看情况计算。
回复
8楼
正要用,谢谢了:victory:
回复
9楼
:handshake
回复
10楼
:) :) :) :)
回复
11楼
二楼写得很详细。我觉得,临时用电用水要视各工程具体情况定。
看施工组织设计中工程量,人员配备,机械设备的多少。