施工现场临时用水,设置临时消防问题
无所谓tt
2013年09月04日 10:32:34
只看楼主

根据GB50720-2011《建筑工程施工现场消防安全技术规范》的要求,临时用房建筑面积之和大于1000m2或在建工程单体体积大于10000m3时,应设置临时室外消防给水系统。当施工现场处于市政消火栓150m保护范围内,且市政消火栓的数量满足室外消防用水量要求时,可不设置临时室外消防给水系统。但是我干了那么多工地,都没发现在建工程现场设置了室外临时消水栓系统。请问这条并不是强条,可以不设置吗?消防大队并没有强行要求吗?

2013年09月05日 11:13:51
2楼
都没有高手们回答我吗:'(
回复
wanglixin6181
2013年09月05日 15:57:51
3楼
无所谓tt 发表于 2013-9-5 11:13 都没有高手们回答我吗这个怎么说好呢?实际没做不等于就是正确的。不出问题时也许没人追究,也不会拿规范的条条框框去套;但一旦出现问题时,那就是另外一回事了。至于消防大队有没有强行要求,不是很清楚,也不好乱说。
回复
he766
2013年09月07日 14:40:49
4楼
方案一定要按找规范去写,实际可以变通!至少我经过的工地均设置了室外消火栓,只不过用的是的室内消火栓的栓头而已!
回复
waste_water
2013年09月07日 21:43:03
5楼
要做,不能省,以防万一.
回复
xuantianlong
2013年09月07日 22:20:03
6楼
楼主,室外消防的灭火器怎么布- -!
回复
dx往前走
2013年09月15日 00:03:35
7楼
要做的,临时消防还得考虑到位了
回复
guangmingsdau
2016年11月05日 20:38:40
8楼
必须要做的!
回复
初代目雪影
2016年11月07日 16:42:35
9楼
最好不省!!!!!!
回复
qq_1479091504109
2016年11月17日 16:22:09
10楼
室外消火栓间距不大于120,消火栓保护半径不大于150m,这个150m是指消火栓的水带加上水枪射程的距离么?
回复