哪位知道工地施工临时用水量怎么来确定?
fenjchenj@co163
2007年04月20日 19:50:16
只看楼主

哪位知道工地施工临时用水量怎么来确定?也就是施工用水量怎么确定的啊?

哪位知道工地施工临时用水量怎么来确定?也就是施工用水量怎么确定的啊?
免费打赏
flex
2007年10月26日 13:00:00
2楼
施工临时用水方案计算书

建筑工地临时供水主要包括:生产用水、生活用水和消防用水三种。
生产用水包括工程施工用水、施工机械用水。
生活用水包括施工现场生活用水和生活区生活用水。

一、工程用水量计算:

工地施工工程用水量可按下式计算:

其中 q1 ── 施工工程用水量 (L/s);
K1 ── 未预见的施工用水系数,取1.05;
Q1 ── 年(季)度工程量 (以实物计量单位表示),取值如下表;
N1 ── 施工用水定额,取值如下表;
T1 ── 年(季)度有效工作日(d),取365天;
b ── 每天工作班数(班),取1;
K2 ── 用水不均匀系数,取1.50。
工程施工用水定额列表如下:
-------------------------------------------------------------
序号 用水名称 用水定额N1 工程量Q1 单位
-------------------------------------------------------------

经过计算得到 q1 =1.05×0.00×1.500/(365×1×8×3600)=0.00L/S。

二、机械用水量计算:

施工机械用水量计算公式:

其中 q2 ── 施工机械用水量 (L/s);
K1 ── 未预见的施工用水系数,取1.05;
Q2 ── 同一种机械台数(台),取值如下表;
N2 ── 施工机械台班用水定额,取值如下表;
K3 ── 施工机械用水不均匀系数,取2.00。
施工机械用水定额列表如下:
---------------------------------------------------------------------------------
序号 机械名称 型号 单位 耗水量N1(L) 机械台数Q2 换算系数
---------------------------------------------------------------------------------

经过计算得到 q2 =1.05×0.00×2.00/(8×3600)=0.00L/S。

三、生活用水量计算:

施工工地用水量计算公式:

其中 q3 ── 施工工地生活用水量 (L/s);
P1 ── 施工现场高峰期生活人数,取100人;
N3 ── 施工工地生活用水定额,取值如下表;
K4 ── 施工工地生活用水不均匀系数,取1.30;
b ── 每天工作班数(班),取1。
施工工地用水定额列表如下:
----------------------------------------------------
序号 用水名称 单位 耗水量N1(L)
----------------------------------------------------

经过计算得到 q3 = 100.00×0.00×1.30/(1×8×3600)=0.00L/S。

四、生活区用水量计算:

生活区生活用水量计算公式:

其中 q4 ── 生活区生活用水量 (L/s);
P2 ── 生活区居住人数,取100人;
N4 ── 生活区昼夜全部生活用水定额,取值如下表;
K5 ── 生活区生活用水不均匀系数,取2.00;
生活区生活用水定额列表如下:
----------------------------------------------------
序号 用水名称 单位 耗水量N1(L)
----------------------------------------------------

经过计算得到 q4 = 100.00×0.00×2.00/(24×3600)=0.00L/S。

五、消防用水量计算:

根据消防范围确定消防用水量 q5 =10.00L/S。

六、施工工地总用水量计算:

施工工地总用水量Q可按以下组合公式计算:

在此计算中得:Q =q5+(q1+q2+q3+q4)/2 =10.00+(0.00+0.00+0.00+0.00)/2=10.00L/S;
最后计算出的总用水量,还应增加10%,以补偿不可避免的水管漏水损失。
最后Q还应增加10%,得出 Q =10.00+1.00=11.00L/S;

七、供水管径计算:

工地临时网路需用管径,可按下式计算:

其中: d ──配水管直径(m);
Q ──施工工地用水量(L/S);
V ──管网中水流速度(m/s),取V=1.00(m/s);
供水管径由计算公式:d=[4×11.00/(3.14×1.00×1000)]0.5=0.013m=13mm
得临时网路需用内径为13mm的供水管。


回复
mumu5920
2008年03月08日 11:04:00
3楼
这什么东西啊?
就是不计算也不对啊
有13mm以内的施工临时用水管线吗?
回复

相关推荐