项目占地20000方,建筑面积180000方,布置临时用水主干管最小应该多大呢?如果布置消火栓的话,最小要求10L/s,计算所需管径要100。可报装临水人员只报了条50和管,说满足要求……求实际工程经验解答,谢谢
项目占地20000方,建筑面积180000方,布置临时用水主干管最小应该多大呢?
如果布置消火栓的话,最小要求10L/s,计算所需管径要100。
可报装临水人员只报了条50和管,说满足要求……
求实际工程经验解答,谢谢
2楼
现场消防这块在地面需要设置一蓄水池,并不是依据消防水量来选择进水管管径
回复
3楼
根据你提供的数据 容积率这么低 应该不是高层 所以50也是可以的
要根据规范的话 现场防火有个专门的技术规范 如果的确不是高层 65即可 如果是高层 那就要100啦
南京这里消防局也要查的 自从上海那个楼外墙做保温失火后
回复
4楼
《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720—2011里面有,自个可对照查查!
如果在市政管网可以覆盖的范围之内,可以不考虑消防管网,只考虑施工用水就行,否则,按你的描述,应不小于DN100。
回复
5楼
是一个城市综合商业体,容积率7,三栋塔楼,最高150米,地下室三层
回复
6楼
可参见《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720—2011)以下规定及要求:
5.3.7 施工现场临时室外消防给水系统的设置应符合下列要求:
1 给水管网宜布置成环状;
2 临时室外消防给水干管的管径应依据施工现场临时消防用水量和干管内水流计算速度进行计算确定,且不应小于 DN100;
3 室外消火栓应沿在建工程、临时用房及可燃材料堆场及其加工场均匀布置,距在建工程、临时用房及可燃材料堆场及其加工场的外边线不应
小于5m;
4 消火栓的间距不应大于120m;
5 消火栓的最大保护半径不应大于150m。
5.3.8 建筑高度大于24m或单体体积超过30000m3的在建工程,应设置临时室内消防给水系统。
回复
7楼
施工的没搞过,正好学习一下
回复
8楼
看看是否有帮助
回复
9楼
一个原则:管径和流速确定了流量。
回复
10楼
路过学习学习
回复
11楼
建议按照施工图中的小市政图纸预留管径和水表。为以后的小市政施工方便。估计管径在DN200或DN250