建筑工地临时用水主管管径问题
老盖
老盖 Lv.12
2013年03月15日 10:28:30
只看楼主

项目占地20000方,建筑面积180000方,布置临时用水主干管最小应该多大呢?如果布置消火栓的话,最小要求10L/s,计算所需管径要100。可报装临水人员只报了条50和管,说满足要求……求实际工程经验解答,谢谢

项目占地20000方,建筑面积180000方,布置临时用水主干管最小应该多大呢?
如果布置消火栓的话,最小要求10L/s,计算所需管径要100。
可报装临水人员只报了条50和管,说满足要求……
求实际工程经验解答,谢谢
免费打赏
老西方
2014年07月25日 08:55:39
12楼
《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720—2011里面有,自个可对照查查!
如果在市政管网可以覆盖的范围之内,可以不考虑消防管网,只考虑施工用水就行,否则,按你的描述,应不小于DN100。
回复
cof1585239479963
2020年03月27日 00:19:40
13楼
四万平方的临时建筑面积,地上12层,地下负一层,应安装多大的水表