我们做的是18层临时供水,配置的是全自动控制箱。杨程和流量都算好了的。。。。我也知道应该配什么泵,但关键是不知道那个泵的名字。因为临时用水的情况,考虑到水时用时停。要求水泵24小时抽水。楼层不用水的情况下,水自动从水泵溢出,楼层需用水时溢水口自动封闭。。。有朋友知道这种水泵的名称与型号不?
交代不清,我也只能路过。。。。。。。
回复
5楼
搞个电接点压力表来控制不就OK了,
楼上用水,压力下降,低于设定值,水泵启动
楼上不用水,压力上升,至设定值,水泵停止
有钱的话搞套全自动变频控制的也可以
回复
6楼
有钱的话搞套全自动变频控制的就可以解决了。
回复
7楼
楼层高度加点余量,临时用水基本就是给土建用的吧,水量应该不大,我们这边100米高,选用 5m3/H,H=130M的泵,水泵出水口接个三通并联装一个泄压阀和一个手动阀门,用于楼层不用水时候泄压。我们之前用的电接点压力表控制水泵启停,没有装泄压保护管路,水泵烧了三次。。。。。。
回复
8楼
做个好爸爸 发表于 2015-2-2 14:33 搞个电接点压力表来控制不就OK了,楼上用水,压力下降,低于设定值,水泵启动楼上不用水,压力上升,至 …点动的嘛,容易烧水泵
回复
9楼
小毛虫的大毛虫 发表于 2015-2-2 16:20 楼层高度加点余量,临时用水基本就是给土建用的吧,水量应该不大,我们这边100米高,选用 5m3/H,H=130M的泵 …就是,没办法,自己加了个自动压力溢水口
回复