140米建筑的临时用水哪种泵好
hbjzyl
Lv.2
2011年07月30日 09:35:50
来自于
建筑给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
140米高建筑的临时用水选用什么样的多级泵好?需要装储压灌吗?
140米高建筑的临时用水选用什么样的多级泵好?需要装储压灌吗?
免费打赏
zhaoyongzhi2005
2011年08月03日 15:36:51
2楼
不是很擅长,应该是多级立式离心泵就可以了。临时设施看看水量大小再决定是否需要中间水箱。
回复
tx
2011年08月04日 00:41:41
3楼
140米高建筑的临时用水。。。。。。干吗要临时用水呢?????
回复
yibasiba
2011年08月04日 12:31:18
4楼
多级立式离心泵可行,140米要考虑消防了,储压罐可兼用18吨消防箱
回复