RT,如果不可以合用,是否有依据,比如法规、规范什么的,我找了半天没有找到。
RT,如果不可以合用,是否有依据,比如法规、规范什么的,我找了半天没有找到。
2楼
肯定可以的,没有说不可以的规范(至少目前我还没有看到过);不过为了保障供水安全,一般还是建议设置一到两个环路!
给排水软件
http://www.gpsrj.com
[
本帖最后由 hongyan3090 于 2009-6-7 13:08 编辑 ]
回复
3楼
可以合用的,我们厂就是生产消防水合用的管网
回复
4楼
当然可以合用!:) :) :)
回复
5楼
室外部分可以合用
回复
6楼
可以吧.但要留足够水量用于消防.用恒压泵就OK!
回复
7楼
最好分开 或者消防水加压
回复
8楼
建筑设计防火规范 第8.4.2 室内消防给水管道的布置应符合下列规定:7 消防用水与其它用水合用的室内管道,当其它用水达到最大小时流量时,应仍能保证供应全部消防用水量;
从这里可以看出是可以合用的
回复
9楼
可 以,不过要确做在生产用水最峰时还能力保证消防用水量才行,
回复
10楼
可以合用,规范没有明确直接说,但是有说明消防水和其他用水合用时应该设的配件,
回复
11楼
可以合用。只要保证消防用水量就行。消防水箱就有这样一条规定。生活生产和消防共用水箱时,应保证消防用水。这同样可以适用于生产生活与消防合用的水池。只要你保证了消防用水。其他的自行安排。