我是甲方的水暖工程师,刚入行,工地有十栋高层27-33层 建筑面积在14w平方,现在还没开挖基槽,由于施工用水手续还没下来,想暂时解决工地用水,等手续办好再由市政供水,小弟刚在房地产公司做对这些都不懂,请问谁能告诉我这两个方案怎么做,还有建筑红线外,青岛开发区的市政基础建设给水。污排水的工程费按销售面积或总建筑面积(比销售面积多了配套和车库等)的价格是多少,以及红线以内的给水、污废水、中水、消防建设的 费用分别是多少,小弟的qq334361399,是同仁的可以加我,我很急,请求帮助。
我是甲方的水暖工程师,刚入行,工地有十栋高层27-33层 建筑面积在14w平方,现在还没开挖基槽,由于施工用水手续还没下来,想暂时解决工地用水,等手续办好再由市政供水,小弟刚在房地产公司做对这些都不懂,请问谁能告诉我这两个方案怎么做,还有建筑红线外,青岛开发区的市政基础建设给水。污排水的工程费按销售面积或总建筑面积(比销售面积多了配套和车库等)的价格是多少,以及红线以内的给水、污废水、中水、消防建设的 费用分别是多少,小弟的qq334361399,是同仁的可以加我,我很急,请求帮助。
12楼
关键是申请水表的口径及管径如何确定?不好意思,我也是刚入行干甲方
现场水暖工程师
回复
13楼
帮顶
!!
回复
14楼
施工临时供水范围:砼养护用水,洗车冲洗用水,卫生间冲洗用水,零星砂浆搅拌用水,楼层清洗用水和砼泵机冲洗用水,室内外绿化用水以及消防用水等。
施工临时供水负荷计算:本工程临时用水包括施工用水,施工机械用水、消防用水量。
(1)施工用水量
q1= K1Q1N1
式中 q1——现场施工用水量;
K1——未预计的施工用水系数(取1.15);
Q1——工程量(每班计划完成工作量300m3);
N1——施工用水定额(因砼为预拌砼,按砼养护和冲洗模板用水计算,取300L/s)
K2——用水不均衡系数(取1.5)。
(2)施工机械设备用水量
q2= k1K2 =
式中q2——机械用水量(L/s);
k1——未预计施工用水系数(取1.15);
Q2——同一种机械台数();
N2——施工机械台班用水定额(取冲洗搅拌机需水量600L/台);
K2——施工机械用水不均衡系数(取1.5)。
(3)消防用水量(q5)一般取10l/s
(4)总水量Q计算
如果q1+ q2<q5 =10L/s,取Q= q5 =10L/s
管径就根据流量计算
回复
15楼
找当地水业部门申请,他们会来现场踏勘,查看地块内的水表留头位置。
然后根据你的工程量来确定供水方案。
还有甲方自己要清楚临时用水以后转不转永久的,价格不一样。
说真的,问那些职能部门都行,他们不会乱忽悠你的。。至少杭州这里还好的
[
本帖最后由 frankong 于 2011-4-13 10:58 编辑 ]
回复
17楼
路过,学习了
回复
18楼
写的很好,深刻学习!
能否再介绍的详细一些呢。假如建筑面积为20W方,同时开工面积约10W方,能否具体计算一下生活用水、施工用水等整个工地的用水量,请列出具体的计算公式和计算方法,谢谢!
回复
19楼
非常感谢非常感谢,谢谢
回复
20楼
写的很好,深刻学习 学习了:)
回复
21楼
满足施工临设就ok了
回复