请教关于小区景观照明的电缆截面
nc6000
nc6000 Lv.2
2006年04月06日 22:00:17
只看楼主

以前做过一个景观照明,线路1km,每路(单相)2kW,我用的VV-4x4。最近,我的一张图纸被别人审,建议用VV-4x10。负荷和距离差不多。我想是不是考虑电压降的问题。如果我用4x4除了电压有降低,不节能外,对将来使用有无影响。另外,如果线缆用4x10,那开关是用20A,还是63A?请指点

2006年04月29日 15:17:05
12楼
单相为什么是VV4*4啊,VV3*4不可以吗
回复
hmshzh
2006年04月29日 15:19:07
13楼
哪位大哥回答一下我的问题吧
回复
mmhwe
2006年04月30日 17:30:13
14楼
灵敏度的问题不需要考虑吗
回复
tianzhik
2006年05月06日 22:10:53
15楼

10平方是对住宅的进户说的吧
回复
小电容美眉
2006年05月07日 07:58:31
16楼
好象是老生常谈的话题,其实就是短路灵敏度不够,末端短路,短路电流倍数太小,保护开关不会瞬时动作。甚至都达不到一倍的额定电流倍数,而根本不动作。
回复
小电容美眉
2006年05月07日 08:00:04
17楼
所以要增大截面,其实电压降的问题对于灯具来说,好象越来越不是问题了。