大家好,请教一下。10KV母线桥当电流达到1400A,声音非常响。已经停电将所有连接螺栓、绝缘子、桥身紧固了一遍,母排截面也符合要求,但还是依旧。请大家谈谈想法。谢谢!
大家好,请教一下。10KV母线桥当电流达到1400A,声音非常响。已经停电将所有连接螺栓、绝缘子、桥身紧固了一遍,母排截面也符合要求,但还是依旧。请大家谈谈想法。谢谢!
12楼
母排或母线桥固定点少了。
回复
13楼
水平母线桥内,绝缘子支撑距离不大于1米,最好不要用螺栓直接固定到绝缘子上,最好用金具限位固定,给母排留出热胀冷缩的空间余度。
调整绝缘子支撑位置能解决此问题。
回复
14楼
既然检查过了还有这种现象,个人认为是绝缘子支撑之间的距离过大而引起的。
回复
15楼
有些响动是正常的,如果绝缘子间距符合要求,螺丝紧固牢靠,应该是母线桥壳体强度的问题
回复
16楼
凑凑热闹,看看探讨
回复
17楼
根据我的现场经验,响声最大可能为2:
1、防涡流措施没到位
2、外盖板紧固螺丝间距大,角上没固定点,安装后没紧固。
第二点是最大的罪魁祸首
回复
18楼
电动力引起的振动, 母线支持绝缘子间距有问题,
回复
19楼
大家的意见都很在理。对于母线来讲,有两个关键性指标:1、载流能力,2、动热稳定能力。由楼主反映情况,来看,就是动热能力不足,应该采取减小绝缘子间距等措施
回复
20楼
有没有图片发上来大家学习学习,可能铜排太小的原因
回复
21楼
倒是还没有碰到过呢,学习了。我还以为是绝缘子接触不好所出现的放电呢,呵呵。学习了。
回复